账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7629|回复: 9

[求助] 在消防控制室显示消防水池、水箱的正常水位如何实现?

[复制链接]
发表于 2014-12-23 14:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在消防控制室显示消防水池,消防水箱的正常水位如何实现?
发表于 2014-12-23 14:27:40 | 显示全部楼层
通过水位计接线实现
     
发表于 2014-12-23 14:28:15 | 显示全部楼层
压力变送器 PT
     
发表于 2014-12-23 16:49:34 | 显示全部楼层
对,压力变送器
     
发表于 2014-12-24 08:40:20 | 显示全部楼层
可以用数字液位计来实现。
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:25:09 | 显示全部楼层
那需要有专门的线路送到消防控制室吧?
发表于 2014-12-24 10:45:46 | 显示全部楼层
参见11D703-2
 楼主| 发表于 2014-12-24 15:05:11 | 显示全部楼层
11D703-2仅适用于浮球水位开关类水位计,做不到显示正常水位吧
     
发表于 2014-12-24 16:57:51 | 显示全部楼层

那需要有专门的线路送到消防控制室吧?

用NH-KVV-4X1.5电缆
发表于 2014-12-29 17:46:07 | 显示全部楼层
设置液位仪传感器,专线返回消控室。可以做到当前液位显示,也可以做到高地位报警。
如果需要在泵房就地显示,省钱的话 就做1进2出隔离器,就地加显示器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则