账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6174|回复: 4

[求助] 卫生间的照明漏电设置

[复制链接]
发表于 2014-12-15 13:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅卫生间的照明漏电保护大家都是怎么处理的?规范好像推荐(条文解释)与卫生间插座同一回路。但建筑规范又不容许,大家说说
发表于 2014-12-16 14:20:53 | 显示全部楼层
觉得卫生间没有大负荷电器时,可以从卫生间插座回路引线。
如果有大负荷电器,就从普通照明回路引线。要求严的话,照明回路也加漏保。
发表于 2014-12-16 14:39:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2014-12-16 14:46 编辑

是《住宅建筑规范》吧?这本规范全本强条,确实比较难办。不过这本规范是05年的,《住宅建筑电气设计规范》是11年的,还是以最新的为依据?
发表于 2014-12-16 14:44:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2014-12-16 14:48 编辑

另外,有一种思路不知道是否有缺陷。
一般卫生间都设有电热水器,即热式或者储水式,而即热式电热水器功率一般都比较大,基本在6KW以上。考虑到用户使用热水器类型的不确定性,以较大功率为参考,把卫生间热水器单独回路供电,然后卫生间普通插座和照明共同使用一个回路,必要时加上排气扇。
发表于 2014-12-16 14:49:21 | 显示全部楼层
个人认为卫生间照明和插座一路比较好,因为现在装修浴霸都是三合一,工人师傅一般都是在卫生间照明上直接预留。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则