账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4662|回复: 5

[规范条文] 关于4米高大门安全出口指示的安装问题

[复制链接]
     
发表于 2014-12-3 15:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在在做厂房 ,在平面图上安全出口指示牌在大门中间,但是大门门梁离地4米高 如果安全出口安装在门上距离地面有4.2米 不能满足规范要求(一般指示牌离地面2-3米) 请问各位朋友 遇到这个情况你们怎么解决??有的说在大门右边2.6米位置安装..不知道可行不
     
发表于 2014-12-3 16:20:42 | 显示全部楼层
沪消发〔2004〕352号
http://wenku.baidu.com/link?url=IlNJJqsipOJcAOFP-13G4IHZJQKiIM77_TQFNIpyuV9oGy9FrZlr27hFyAKkfrnUef7TApkPJv3hg-lpMe2cjSMBNxSd_JCbW6OqFY3bfVW
关于发布《大中型商场防火技术规定》的通知
5.3.2 设置在门框侧边缘时,标志的下边缘距室内地坪不应大于2.0m

建议:
在大门两侧均设置出口指示标志灯(边缘距门框不大于0.15m为宜)。
注意:
出口指示标志灯中心离地1.3~1.5m为宜。
若因特殊情况不能装低,则出口指示标志灯最高不得超过底边距地2.0m。
     
发表于 2014-12-3 16:54:28 | 显示全部楼层
一个设想:门两侧设置出口指示灯的前提,在门正上方  涂鸦 一个安全出口指示

点评

不错不错!  发表于 2014-12-3 17:28

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 创意奖评分——10分!

查看全部评分

     
发表于 2014-12-3 17:41:14 | 显示全部楼层
门正上方——太高了吧?

修改个设想:门两侧设置出口指示灯的前提,在门上  涂鸦 一个安全出口指示
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-4 09:44:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-3 17:41
门正上方——太高了吧?

修改这个设想:门两侧设置出口指示灯的前提,在门上  涂鸦 一个安全出口指示{:4 ...

哈哈,给李总点个赞,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则