账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6034|回复: 10

[求助] 变电所接地及总开关选择

[复制链接]
     
发表于 2014-11-21 08:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑内设置10/0.4kV变电所,低压侧为单母线分段,接地型式为TN系统。变压器低压侧出线,一是在变压器处中性点就地接地,变压器低压侧引出五芯母排,低压侧两台受电开关及母联开关均为4P,再一种做法是接地在低压配电柜内完成,变压器低压侧引出四芯母排,低压侧两台受电开关及母联开关均为3P,大家采用哪一种做法多?谢谢!
发表于 2014-11-21 08:59:26 | 显示全部楼层
变压器中性点在变压器处就接地
     
发表于 2014-11-21 09:00:56 | 显示全部楼层
P民没有选择权,电老大说了算。
发表于 2014-11-21 09:04:02 | 显示全部楼层
同一变电所的变压器之间的母排联络开关、变压器总进线开关是否一定需要四极开关?
1)“附设于建筑物内的多台或单台变压器变电所内,如果做有等电位联接,则不论所供的为TN-C-S或TN-S系统,都不需要为维修安全装用4极开关,这是因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地,且与等电位联接相通的。”(摘自王厚余《低压电器装置的设计安装和检验》)。
   2)《民规》7.5.3条2款规定:“TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用切断相导体和中性导体的四极开关”。按其条文解释:“在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及其他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为零,以至在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应的电源开关的中性导体,可以避免中性导体产生分流,避免在线路周围产生电磁场及电磁干扰”,接线参见图1。
                       






图1
结论:
a.变电所接地型式为TN-S,其母排联络开关及变压器总进线开关采用三极或四极开关均可。
b.TN-S系统中的用电设备电源转换开关处应采用四极开关。
发表于 2014-11-21 09:05:40 | 显示全部楼层
以上为重庆图审办答复(抱歉,图没考上去)
     
发表于 2014-11-21 10:55:43 | 显示全部楼层
初按民规,就地直接接地,后某成都项目审图提出按GB/T 50065-2011交流电气装置接地设计规范,自此主开关3P,低压配电盘内一点接地.
但是,供电局的施工图从来没有表达过配电盘内一点接地,现场做法也仍是直接接地——那么问题来了:主开关选3P,变压器出口直接接地,会有什么后果?
     
发表于 2014-11-21 14:59:55 | 显示全部楼层
第二种做法好。
发表于 2014-11-21 17:35:49 | 显示全部楼层
变压器中性点引出的是PEN,不应断开,所以应该是3P总开关,到低压柜,你想变成什么接地形式,都可以
     
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:00:41 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2014-11-21 10:55
初按民规,就地直接接地,后某成都项目审图提出按GB/T 50065-2011交流电气装置接地设计规范,自此主开关3P,低 ...

"按GB/T 50065-2011交流电气装置接地设计规范,自此主开关3P,低压配电盘内一点接地",按照此规范应该是TN-C-S系统。
“主开关选3P,变压器出口直接接地”,两台变压器中性点接地线通过PE干线或者MEB连通的,会产生杂散电流。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:03:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2014-11-26 15:04 编辑
尺短寸长 发表于 2014-11-21 09:00
P民没有选择权,电老大说了算。

李总选择哪一种啊?呵呵
file:///D:/E%E7%9B%98/2014.3/%E5%85%B6%E4%BB%96/%E6%8E%A5%E5%9C%B01
接地1.jpg
接地2.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-4-23 21:07:24 | 显示全部楼层
如果采用采用上帖,接地2的作法,进线母联均采用四极开关,那么由此变电所配出的电缆采用四芯,在另一用电点处作重复接地形成TN-C-S系统可以吗?

低压配电规范只说"在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。",如果只抠字眼,接地2做法设计似乎不存在TN-C系统,但是实质上四极开关对于配出到另一个用电点的四芯电缆来说,的确相当于断开了PEN!

所以想知道,变电所进线母联均采用四极开关,配出电缆采用四芯在另一建筑处作重复接地形成TN-C-S,算违反规范吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则