账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9721|回复: 11

[问题探讨] 变压器反时限保护整定

[复制链接]
     
发表于 2014-11-13 21:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2014-11-14 10:57 编辑

     SCB10-1000kVA、dyn11、10/0.4kV变压器,Uk=4% ,变压器前端最大运行方式短路容量为200MVA,变压器低压侧总开关设两段保护(长延时和短路短延时),瞬动保护关闭,短路短延时整定时间为0.4s.变压器由上级配电所放射式供电(变比为100/5),并采用微机保护,微机保护设反时限保护及定时限保护,10kV侧为小电阻接地系统。
    变压器反时限保护采用极端反时限保护,问反时限时间常数整定多少?

     
 楼主| 发表于 2014-11-13 21:20:39 | 显示全部楼层
过流反时限启动值取1.6倍变压器额定电流=93A。
变压器低压侧三相短路电流可按20.43kA计算,单相接地按18.3kA计算。
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:51:25 | 显示全部楼层
反时限时间常数要求:
最大运行方式下,变压器低压侧三相短路时,极端反时限动作时间应大于0.4s。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-14 10:03:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-11-14 10:04 编辑

反时限保护变压器,最合适的是把反时限曲线和变压器负载曲线对照。不过变压器本身还有绕组温度保护,过载不是问题。反时限考虑不误动为主
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:11:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-14 10:03
反时限保护变压器,最合适的是把反时限曲线和变压器负载曲线对照。不过变压器本身还有绕组温度保护,过载不 ...

请注意:“过流反时限启动值取1.6倍变压器额定电流=93A”
     
发表于 2014-11-14 10:57:16 | 显示全部楼层
时限配合,,估计要0.6S,
PS,极端反时限保护是什么
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 13:16:58 | 显示全部楼层
施耐德Sepam综保:反时限保护有十六种曲线可选,分别是:标准反时限(SIT)、长时反时限(LIT)、非常反时限(VIT)、极端反时限(EIT)、超反时限(UIT)、RI曲线、IEC标准反时限SIT/A、IEC长时反时限LIT/B、IEC非常反时限VIT/B、IEC极端反时限EIT/C、IEEE适度反时限IEC/D、IEEE非常反时限IEC/E、IEEE极端反时限IEC/F、IAC反时限、IAC非常反时限、IAC极端反时限。
     
发表于 2014-11-14 14:35:37 | 显示全部楼层
{:sweat:}我孤陋寡闻,,收回刚才时限的说法,呵呵
高压线路反时限应该很少用吧,
微机保护设反时限保护及定时限保护,反时限如何跟定时限配合呢?
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:32:47 | 显示全部楼层
     反时限估计用的将越来越多,原因是反时限电流保护的特性与很多负载的故障特性相似,在许多场合下比定时限保护的性能更为优越。
   特别微机等新技术的发展,反时限保护实现的条件得到了满足,预计在我国将得到推广和使用。
   像变压器,以前我们也只作定时限保护的过流、速断保护,现在也开始做反时限保护了。
     
发表于 2014-11-14 15:52:39 | 显示全部楼层
反时限是否可以代替定时限保护的过流、速断保护,,一个实现两个
     
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:42:27 | 显示全部楼层
可以实现,但在电流很大时,用定时限速断更好。
     
 楼主| 发表于 2014-11-19 14:29:46 | 显示全部楼层
20.43kA折算到10kV侧电流为20.43/25=817A,
tp>=0.4*[(817/93)*(817/93)-1]}/80=0.38s
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则