账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8513|回复: 14

[问题探讨] 普通配电箱和防火分区问题

[复制链接]
发表于 2014-11-12 08:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家都知道:消防配电箱应按防火分区设置,但普通配电箱那?好像没有规范规定必须按防火分区设置吧?
     
发表于 2014-11-12 09:54:31 | 显示全部楼层
如何设置主要考虑平时使用管理需要。按防火分区设不算强制要求,但后果是火灾时联动切非的范围就可能扩大,
 楼主| 发表于 2014-11-12 10:05:54 | 显示全部楼层
以目前丁教授的言论,讲究全楼疏散。切非也要全楼切。似乎也不存在上面的问题

点评

全楼疏散已经够乱,你还要全楼切非,乱上加乱。  发表于 2014-11-12 10:14
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:02:24 | 显示全部楼层
自己顶一下,一会就沉下去了
     
发表于 2014-11-13 10:19:41 | 显示全部楼层
全楼切更不应该了,,
     
发表于 2014-11-13 10:34:51 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-12 10:05
以目前丁教授的言论,讲究全楼疏散。切非也要全楼切。似乎也不存在上面的问题

丁教授的言论,我等愚民是听不懂的,好似——
白天不懂夜的黑,不懂夜的黑啊夜的黑~~~

点评

尺总曲风多变啊!前一句用唱的,后一句RAP很特别!:)  发表于 2014-11-13 11:06

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
gdx8785 + 4 论坛好声音

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-11-13 10:58:28 | 显示全部楼层
但国家规范确实没有那一条规定:按防火分区设置普通配电箱,或普通配电箱分支线不能穿越防火分区呀

点评

按依法治国的理念,法无禁止即可行;没有规范的明确要求,确实好像如何设计都可以。但满足业主要求,满足平时运行管理要求,按经济技术妥协原则合理设计是不是也是设计人应该追求目标呢  发表于 2014-11-13 11:26
没说有规定,否则不必讨论。这儿只说设计合理性  发表于 2014-11-13 11:23
     
发表于 2014-11-13 12:27:37 | 显示全部楼层
但是消防有切除相关区域的非消防负荷,,,这个相关区域通常与防火分区和楼层联系在一起,
发表于 2014-11-21 18:49:16 | 显示全部楼层
报警规范没说要整个大楼切非吧,整个楼都要广播到是有,这个确实也有点匪夷所思
     
发表于 2014-11-21 20:40:42 | 显示全部楼层
报警规范没说要整个大楼切非,到底如何切?
发表于 2014-12-4 10:21:22 | 显示全部楼层
见规范4.10.1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则