账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12942|回复: 32

[求助] 关于新建规设置报警场合的疑问

[复制链接]
     
发表于 2014-11-10 15:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
先贴个电子版的条文及相关说明。 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(正式版本).pdf - Adobe Reader.jpg GB 50016-2014《建规》(条文说明)20140925(出版社清样-无痕迹).pdf - Adobe Reader.jpg 疑问是,按字面意思难道以后一个本来按其它条文无须设置报警的建筑里只要有一个防火卷帘或常开防火门就要增加报警系统了?
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:43:42 | 显示全部楼层
再按照8.4.1的条文说明 GB 50016-2014《建规》(条文说明)20140925(出版社清样-无痕迹).pdf - Adobe Reader_2.jpg 有一个防火卷帘就全建筑都增加自动报警吗?
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:47:20 | 显示全部楼层
增加了报警,有联动设备的,就是集中报警系统;就要广播电话监控全套上?
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:49:17 | 显示全部楼层
以上逻辑关系描述是否正确
     
发表于 2014-11-10 15:52:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-11 13:22 编辑

是也不是?
专家口头说了算!

关键是:
如何理解“建筑中需要与火灾自动报警系统联动”中的“需要”一词。

否则,为什么不写成:
建筑中应设置火灾自动报警系统且必须进行消防联动控制的,主要有下列几种情况:
……
不就毫无争议了吗?

点评

强烈支持,规范出版应尽量避免争议。凡是有争议的地方规范编写组应在建筑电气杂志上公开声明观点。  发表于 2014-11-20 09:27
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:56:54 | 显示全部楼层
现在已经是有个局部排烟就上全套报警了(探测器安装还局限在相应防火分区内),以后难道真的有个防火卷帘就全楼上全套报警
     
发表于 2014-11-10 15:58:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-10 15:56
现在已经是有个局部排烟就上全套报警了(探测器安装还局限在相应防火分区内),以后难道真的有个防火卷帘就 ...

估计丁总会说:YES !
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-11-11 10:51:58 | 显示全部楼层
目前看是这个概念,多花钱,卖平安
     
 楼主| 发表于 2014-11-11 11:53:41 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-11 10:51
目前看是这个概念,多花钱,卖平安

多加自然不错。这个难道就是所谓的“国内报警实践经验的总结”“适应我国经济发展水平”

点评

跟帖没有质疑您的逻辑,而是在质疑新《火规》的逻辑。。。。  发表于 2014-11-11 14:39
     
发表于 2014-11-11 12:07:49 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-11 11:53
多加自然不错。这个难道就是所谓的“国内报警实践经验的总结”“适应我国经济发展水平”

“国内报警实践经验的总结”“适应我国经济发展水平”
这些光鲜的说法恐怕与新《火规》“要把相关产业做大做强”的实际思路刚好南辕北辙!
     
发表于 2014-11-11 12:07:51 | 显示全部楼层
新条文真的如此吗。。。已经印出来了吗
     
发表于 2014-11-11 12:23:05 | 显示全部楼层
看看新《火规》前言这一段,还真就没说“适应我国经济发展水平”{:lol:}
1.jpg


点评

您就说说我提出的这个逻辑是否成立吧,以后在设计时您会如何做。同意点赞,不同意说理由  发表于 2014-11-11 13:41
我引用这段在条文说明里有的  发表于 2014-11-11 13:39
     
发表于 2014-11-11 14:25:57 | 显示全部楼层
您就说说我提出的这个逻辑是否成立吧,以后在设计时您会如何做。同意点赞,不同意说理由


成立,当然成立!我举双手赞成您的说法,点一万个赞!
     
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:54:04 | 显示全部楼层
网上随便查查,成品的防火门控制器都可以独立控制 防火门控制1.jpg 防火门控制2.jpg
     
发表于 2014-11-13 23:50:46 | 显示全部楼层
看这姿势,常闭的防火门也要上防火门监控系统了{:cry:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则