账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28021|回复: 10

[规范条文] 消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗

[复制链接]
发表于 2014-11-7 17:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:
2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水
位的装置,同时应有最高和最低报警水位;请问这条的意思是要求消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗
     
发表于 2014-11-7 17:31:41 | 显示全部楼层
是!!!
绝对是!!!!!!

应有最高和最低报警水位——对!

最低报警水位的意义:
基于确保消防用水的需要,一旦火灾情况未发生但出现最低液位,赶紧人工干预,查明情况,排查隐患。

最高报警水位的意义:
基于节能的需要,水资源极其宝贵,不能白白被浪费掉。

“消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”的意义:
有请编制组编制人员给出。
它能解决什么问题?
它能带来哪些好处?
     
发表于 2014-11-8 09:00:04 | 显示全部楼层
消防水池应设置就地水位显示装置
我理解应为,依附在水池外壁上的玻璃管型连通器,能实时显示水池内的水位,
不一定是电气测量出来的
     
发表于 2014-11-8 11:43:23 | 显示全部楼层
songzhj 发表于 2014-11-8 09:00
消防水池应设置就地水位显示装置
我理解应为,依附在水池外壁上的玻璃管型连通器,能实时显示水池内的水位 ...


若真如此,怎样满足“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”这后半条规定?
发表于 2014-11-10 08:38:58 | 显示全部楼层
那就是需要装设两种液位检测装置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-10 09:05:04 | 显示全部楼层
并一下线不就可以了  就设2个呗
     
发表于 2014-11-10 11:31:26 | 显示全部楼层
521_wind 发表于 2014-11-10 09:05
并一下线不就可以了  就设2个呗

有请细说端详。
     
发表于 2014-11-10 12:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
主机只有报警显示不了液位
     
发表于 2014-11-15 09:40:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-8 11:43
若真如此,怎样满足“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”这后半条规定?

液位显示仪很多的呀,国标有专门的图集。
这后半条一直是强条呀
     
发表于 2014-11-15 10:21:43 | 显示全部楼层
songzhj 发表于 2014-11-15 09:40
液位显示仪很多的呀,国标有专门的图集。
这后半条一直是强条呀

“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”这后半条规定——

songzhj
液位显示仪很多的呀,国标有专门的图集。
这后半条一直是强条呀

尺短寸长
请问songzhj
液位显示仪很多的呀,国标有专门的图集——哪本国标图集有专门的“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”?
这后半条一直是强条呀——哪本规范有“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”这条强条(GB 50974-2014除外)?
发表于 2014-11-20 18:27:03 | 显示全部楼层
消防泵房要设液位显示这条,还真没注意啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则