规范条文:6.1.10 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消防消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
(1)消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
(2)工业建筑备用泵宜采用柴油发电机水泵。
请问是否只要该工程仅采用稳压泵稳压且室外消防用水量大于20L/s时,消防水泵就要按照一级负荷供电;
|
|