账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14885|回复: 34

[问题探讨] 关于消防泵紧急启动的一些情况讨论

  [复制链接]
发表于 2014-11-6 23:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 han2003 于 2014-11-6 23:10 编辑

近期的消防水规出台后,引起了很多讨论,大多数人反馈不知道该怎么画图,当然规范的此条规定是否合理,有待于结合具体工程进一步 观察、论证。在现有规范强制执行的情况下,我搜集了一些资讯,供大家参考,抛砖引玉一下。
规范原文及条文说明如下:
11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
条文说明:
11.0.12本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。
当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能进行的。为此本条的规定使得消防水泵只要供电正常的条件下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。
该手动机械启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。

根据规范要求,很明显这个装置是用来处理现场弱电信号故障、以及控制线路故障等非正常状态下的应急措施,是仅用于专业人员操作的一个装置。那么这个装置到底是什么呢?再看看相关规范的规定:

 楼主| 发表于 2014-11-6 23:04:10 | 显示全部楼层
GB/T21208-2007 《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》(IEC/TS 62091:2003,MOD)(本标准的部分内容是基于NFPA 20的基础的)
引言:
2) 电动机消防泵控制器:
a)在用电磁方式不能闭合接触器的情况下,要求控制器应具有外部、人工机械操作装置。
8.5.1.2控制器的紧急运行控制
控制器的紧急运行控制可以由一个机械驱动(例如一个接触器的机械操作)或由一个备用的开关电器(例如接触器、手动开关等)来完成。
(下略)
控制器的紧急运行控制应通过以下方式达到A优先级:
a)应提供紧急运行装置用于电动机非自动启动和连续运行的操作;
b)紧急运行装置应能闭锁在运行位置,机械锁定不应是自动的,应是操作者可选择的;
c)手动紧急操动器应设计成只向一个方向移动,即从断开位置到最终的运行位置;
d)除了运行闭锁位置以外的其他位置,如果操作者释放手动紧急操动器,控制器应能自动返回到断开位置。
与IEC的生产制造标准并行的,主要是美国的NFPA 20标准以及使用产品的FM认证的要求。其表述如下:
《电机驱动式消防泵和柴油机驱动式消防泵的控制器》分类号 1321/1323
4.3电动机消防泵控制器手动和自动操作的优先权
就本标准而言,某些选定的功能具有优先权,能提醒制造商和用户采取特殊的预防措施,这些优先权说明如下:
优先权A: 手动操作应能假定为指定环境下的正常自动操作;
优先权B: 在指定条件下,手动操作能被自动操作禁止,或隶属于自动操作的下一级操作。
4.3.1优先权A的功能
4.3.1.1控制器的手动启动电气控制装置(本地启动按钮)
下略
4.3.1.2控制器上的紧急运行控制
紧急运行控制可以通过机械激活(即接触器的机械操作)方式或冗余电气开关装置(即接触器、手动开关等)实现。在控制功率损耗或其他控制电路装置失效的情况下,应能通过机械方式操作冗余电气开关装置。
开关装置的电器特性应按照条款5.10中在紧急条件下操作时的要求进行验证。紧急运行控制应通过以下方式满足优先权A的要求:
a. 为电动机的非自动启动和持续运行操作提供紧急运行装置;
b. 紧急运行装置应能锁定在运行位置。锁闩不应是自动锁,但可由操作员选择;
c. 手动紧急执行机构应仅能从“关闭”向最终运行位置做单向移动。
d. 若操作员在除全运行锁定位置以外的任何位置释放手动紧急执行机构,控制器应自动返回“关闭”位置。
NFPA20:(引自99中文版,最新版为2013版)
7-5.3.2控制器紧急运行机械控制:
a 控制器应配有紧急运行手柄或连杆。通过操作可机械地关闭电动机电路开关机构。这种手柄或连杆为电动机的非自动连续运转操作创造条件。它与任何控制电路、电磁或类似装置没有关联,与压力起动控制开关也无关系。应当安装适当器件使人工操作用的手柄或连杆得以机械锁定或保持在开动的位置上。机械锁定不应自动化,而是根据操作人员的意图选定。
b 手柄或连杆应当布置得只能从“断开”位置向最后位置方向移动。
c 假使操作人员将起动器手柄放松到除满载运转位置之外的任一位置时,电动机起动器应当自动恢复到“断开”位置。

 楼主| 发表于 2014-11-6 23:04:59 | 显示全部楼层
根据以上国际和国外标准,我个人认为,消防水规范的这些条文应该是根据这些条文改编引进的。
对于上述要求,在07年推出号称满足GB/T 21208-2007要求的固定式消防水泵控制柜的深圳泰永的相关资料论文,当时是这么说明的:“紧急启动是不受智能控制器控制的启动方式,一般只在智能控制器无法正常工作时才投入使用;操作人员可以通过控制柜面板上的紧急启动按钮启动泵。”
但是根据上述规范的原文,我想了想,看不出泰永的产品是能够满足A类应急操作的。

 楼主| 发表于 2014-11-6 23:06:11 | 显示全部楼层
国内论文曾有过有关的题目,并且是规范的参编单位的北京中科三正电气有限公司的孙青格曾撰写,可供大家参考一下:《消防泵的启动方式与消防给水设备可靠性的关联》刊登于《消防技术与产品信息》,2011年06期(全文地址:http://www.chinaxfb.com/principl ... iability-associated)。其中有下述描述:
“4一种高可靠性的消防泵启动装置
    如果在消防事件发生时,消防泵的启动控制回路(二次线路)发生了故障时消防泵启动不了怎么办?下面介绍一种具有紧急启动消防泵机械装置的消防给水设控制装置。
    该装置在双电源转换线路、低压电器组成的主回路的连接结构和柜体前面板上的电压表、电流表、若干指示灯和按钮的结构外,其特征是包括:一个操作手柄、卡销、由操作手柄带动的连动杆、连动杆上的复位弹簧、由连动杆带动的旋转开关、由连动杆带动的横杆及由横杆带动的可调节的短杆组成的在消防紧急情况
222222.jpg
下启动消防水泵的手动机械装置。由连动杆带动的旋转开关,在操作手柄逆时针旋转90。后其电状态为断开位置。短杆是由绝缘材料制造的,且其上有螺纹并带有两只螺母用以调整和紧固短杆,调整短杆的标准是使其距离主电路中的主接触器在短杆由手柄推入时的传动力可能使主接触器的所有触点接实而不能产生虚接。卡销安装在柜体的侧梁上,且其为连动杆的活动轴,在手柄逆时针旋转90。并按下后,其要将连动杆卡住,使连动的短杆能持续的压紧在主接触器上。然后,当手柄顺时针旋转时,连动杆上的复位弹簧会使其恢复到位置。横杆为工字钢结构,它的一端以轴的形式固定在柜体的另一侧梁上,以此轴心,可以平行移动,另一端就是由连动杆带动作平行的移动,正是此平行移动带动着短杆做着压紧或施放主接触器的动作。

当消防事件发生时,若消防泵控制柜的电路发生了故障而使消防泵不能启动时,被授权者可立即操作手柄,把它逆时针旋转90℃后,适当的用力按下。此时主电路的主接触器被强制压下,既接通了消防水泵的电机馈电电源,这样,水泵就被强行启动了(而不是按原来电路按排的启动程序)。之所以先要做逆时针旋转的动作是为了操作旋转开关先断开控制柜内的二次控制线路的电源。在消防事件结束后,被授权者只需顺时针旋转手柄,它会自动被复位弹簧复位到初始状态。”

 楼主| 发表于 2014-11-6 23:07:40 | 显示全部楼层
其公司宣传材料内表明,为《消防给水及消火栓系统技术规范》行业唯一参编企业,《细水雾灭火系统技术规范》行业唯一参编企业,国家标准图集《D800-5》行业唯一参编企业,且此应急启动装置也是其公司的专利产品,应该在对规范此项条文的理解,有很大帮助。专利信息如下:
“2、HSZ-SD(紧急启动消防泵的机械装置)
A 安装位置:消防泵控制柜
B专利号:ZL 2008 10126421.3(未经授权仿制必究!)
C 专利持有人:北京中科三正电气有限公司
D 装置概述:消防设备最重要的就是可靠性,当消防事件发生时,如果控制柜中的控制电路(二次线路)发生故障而不能正常启动消防泵的紧急情况下,被授权者可以通过设于主回路控制柜上的该紧急机械装置完成对消防水泵的启动;如果没有此功能,则该情况只能眼看火灾蔓延而望柜兴叹,束手无策;“
鉴于目前仍无明确说法的状态,我个人的建议是:综合上述国内国际规范与生产制造标准、国内现有产品,可以按直接选用专利产品或设计为旁路断路器、隔离开关等方式来满足规范要求。也期盼规范起草人能够提供更为权威的说法。。。。

     
发表于 2014-11-6 23:26:18 | 显示全部楼层
懂哥这是起五更爬半夜、日夜兼程啊{:lol:}
这么努力,是不是有什么动力?{:lol:}
     
发表于 2014-11-6 23:31:33 | 显示全部楼层
我等草民只想知道:

1、除中国外,比中国发达的国家也要求所有消防水泵控制柜达到GB 50974-2014的11.0.8条“应急控制”、11.0.12条“机械应急启泵功能”?
不敢相信,即便符合UL、FM认证的消防水泵控制柜,也不过仅仅达到GB 50974的11.0.8条,尚未满足11.0.12条啊。{:dizzy:}


2、一条规定,能将10D303-3、14X505-1全掀翻,能量确实非凡,不可小觑。
特殊工程,能够理解,不多讨论。
一般工程,想知道,有几个是因为没做到11.0.12条而导致重大经济损失、人员伤亡的?
别又是拍脑袋随便东凑西拼搞出来的玩意,或者又是被生产厂家绑架,那就很是杯具了。

     
发表于 2014-11-6 23:33:02 | 显示全部楼层
通读了一遍懂哥的长帖,有一个疑惑:
GB50974-2014第11.0.12强条是专门给北京中科三正的这个专利准备的?
还真是瞌睡遇到枕头了!{:shocked:}
     
发表于 2014-11-6 23:41:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-6 23:31
我等草民只想知道:

1、除中国外,比中国发达的国家也要求所有消防水泵控制柜达到GB 50974-2014的11.0.8 ...
别又是拍脑袋随便东凑西拼搞出来的玩意,或者又是被生产厂家绑架,那就很是杯具了


似乎真的杯具了!
     
发表于 2014-11-6 23:45:49 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29092&extra=page%3D2&page=6

ER.jpg

1.jpg

这是台经UL和FM认证的消防水泵控制柜。 根据这个柜子上的配置看, 机械应急启动与就地正常手动启动的关键区别是,普通就地手动启动是通过启动按钮控制中间继电器(61楼图中的1CR)触点使接触器线圈带电, 中间继电器发出动作要经过电磁转换; 机械应急启动是, 用手柄传递的机械力直接使控制触点(61楼图中的E-RUN)动作从而使接触器线圈带电。

PS
达到GB 50974-2014的11.0.8条“应急控制”,未见满足11.0.12条“机械应急启泵功能”。

     
发表于 2014-11-6 23:56:05 | 显示全部楼层
XFB4.jpg

难不成我天朝其他没法与美英德法日比,先在所有消防水泵控制柜上独领风骚再说?{:funk:}

点评

另辟蹊径是我天朝一贯之作风!  发表于 2014-11-6 23:59
     
发表于 2014-11-7 00:22:30 | 显示全部楼层
一条尚未在我国任何强制性设计规范中出现过的规定,不但颠覆所有的现行国标图集,而且打趴下所有电气、给排水设计、审图人员的同时,居然还立马以“强条”面目出现——

谁,赋予了编制人员这么大的权力?

住建部标准定额司的有关负责人,难道不想站出来说上那么两句?{:sad:}
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-7 00:28:04 | 显示全部楼层
IEC 60364-5-56:2009 “优先回路”被胡乱用于变压器低压供配电系统的事尚未平息,眼见着眼见着又……

天朝神怪之事不断。
好事焉?坏事焉?

哇呀呀!
     
发表于 2014-11-7 08:17:01 | 显示全部楼层
想来CPS还是比较容易满足要求
发表于 2014-11-7 08:23:58 | 显示全部楼层
这应该由水泵厂家配套提供控制柜来施行。但现在好多水泵控制柜都不带双电源装置,造成不在末端切换的审图意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则