账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 104765|回复: 211

[规范条文] 机械应急启泵功能如何实现?

[复制链接]
     
发表于 2014-10-11 10:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50974-2014第11.0.12:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。问题一:这个应急启泵功能如何实现?问题二:如何保证机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作?
     
发表于 2014-10-11 10:49:37 | 显示全部楼层
估计不是电气专业的专家写的。
但正式版GB50974-2014第11.0.12条,也并非全如楼主所写的那样。
11012.png
     
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:56:36 | 显示全部楼层
尺总,我手头的就是正式版啊,和你二楼的条文不一致啊!
     
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:59:47 | 显示全部楼层
虽然可能不是电气专家写的,但作为强制性条文还是必须遵守的吧?对于全压启动的消防泵,设置旁路是否可行呢?
     
发表于 2014-10-11 11:05:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-10-11 11:09 编辑
hbsjzsjy 发表于 2014-10-11 10:56
尺总,我手头的就是正式版啊,和你二楼的条文不一致啊!


你手上的是正式发布的纸质版吗?
二楼是同行发给我的扫描版截图。

感觉现在的建筑电气设计行业,就规范层面,乌烟瘴气,一片混乱,不堪忍受;住建部标准定额司难辞其咎
     
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:11:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-11 11:05
你手上的是正式发布的纸质版吗?
二楼是同行发给我的扫描版截图。

我手头是纸质版的。
     
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:16:50 | 显示全部楼层
其条文解释是考虑控制线路故障或继电器故障等不能自动或手动启动消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵,除了设置旁路开关还有什么其他方法呢?
     
发表于 2014-10-11 11:22:56 | 显示全部楼层
手动机械起泵就是类似以前手扶拖拉机用曲柄启动发动机的意思吧
     
发表于 2014-10-11 11:24:25 | 显示全部楼层
家用自备发电机有启动拉绳也是一个意思,反正这个只是对产品要求,和电气设计无关。
     
发表于 2014-10-11 11:28:44 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-10-11 11:24
家用自备发电机有启动拉绳也是一个意思,反正这个只是对产品要求,和电气设计无关。

可它出现在“消防水泵控制柜”环节,就难以理解了。

再说“机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作”这条,是怎样的一个应急工况?
     
发表于 2014-10-11 11:32:22 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-10-11 11:12
我手头是纸质版的。

要命。

看来扫描版是大兴货啊。
单位购买了电子版,但服务商实在不够意思,每每标准实施很久,都拿不到最新版的标准,真是够呛。

GB50974-2014第11.0.12条的条文说明,能否看出什么端倪?
     
发表于 2014-10-11 11:33:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-11 11:28
可它出现在“消防水泵控制柜”环节,就难以理解了。

再说“机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5m ...

把“柜”字取消就好理解了{:lol:}
发表于 2014-10-11 11:34:20 | 显示全部楼层
我刚才也问在论坛上问了这个问题,问过水专业参加过培训的人,他们也说不太清楚,感觉应该是要设个旁路开关,这个旁路开关应该有只有有权限的人才能使用的措施。请有明白的人给大家讲讲,水新规范已经实施,这个是个强条啊。
     
发表于 2014-10-11 11:40:22 | 显示全部楼层
水专业参加过培训的人,他们也说不太清楚——怎一个“惨”字了得。
     
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:47:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2014-10-11 11:48 编辑

条文解释:11.0.12 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。当消防泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能发生的。为此本条的规定使得消防水泵只要在供电正常的情况下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5分钟,这个时间包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则