账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4346|回复: 2

[求助] 求问关于厂房漏电保护设置的问题

[复制链接]
发表于 2014-10-10 11:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个厂房动力改造,要给一些新增设备(激光机、折弯机等,单台50kw左右,电机类的负荷)配电,因为第一次接触这样的项目,所以想请教大家,我设了一个总柜以及一些分柜,想问下,如何设漏电保护,是只需在末端设还是总柜内也需要设,设的话,值选多少,谢谢!!

发表于 2014-10-10 15:01:42 | 显示全部楼层
没有规范必须设。要设应设在总柜,当总值大于500mA,也可分路设置
 楼主| 发表于 2014-10-10 15:18:22 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-10-10 15:01
没有规范必须设。要设应设在总柜,当总值大于500mA,也可分路设置

我的想法是在末端设30mA,出于防间接电击考虑。设总柜感觉就是防漏电火灾了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则