某10kV中压制冷机1320kW,额定电流86A,采用自耦启动,二次侧抽头处电压为一次侧电压的65%。
继电保护采用微机保护,启动设定时间为8s,启动时间内的设置带时限过电流保护,整定电流为410A,时限为0.5s.
故障现象:大多数情况下,可以正常启动,但偶尔出现启动失败现象:在自耦启动阶段,电流在启动0.5s后,仍然大于410A,导致跳闸。
和大家探讨一下,跳闸的可能原因是什么?
|
|