[求助] 关于人防的内部电站和区域电源

[复制链接]
发表于 2014-9-25 20:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人防的内部电站和区域电源,小于5000的可以不设置内部电站,图集上也说了,如果无法引接区域电源,可以设置满足隔绝防护时间的蓄电池。
问题是这个区域电源的设置不设置是谁来管啊,求知道的说说。
发表于 2014-9-26 09:16:33 | 显示全部楼层
顶起,我也有同样的疑问,是不是得和人防办咨询?
     
发表于 2014-9-26 09:19:33 | 显示全部楼层
不必。所有人防工程都是受控的,区域电源自有人防规划
     
发表于 2014-9-26 09:20:48 | 显示全部楼层
当地的人防办公室管理。确定人防规模、功能、设备等等。人防部门确定方案时应该会有要求。
 楼主| 发表于 2014-9-26 12:51:51 | 显示全部楼层
当地人防规划部门啊
     
发表于 2014-9-27 18:45:54 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2014-9-26 12:51
当地人防规划部门啊

正是,当地人防规划部门。他们的规划文件就是圣旨,比规范厉害。例如北京,如果超过5000平米,本应设柴发,但是人防规划部门说可以不设,那就不设了。
     
发表于 2014-9-28 14:28:33 | 显示全部楼层
设计审批通过是第一要务!
验收时还需再努力!
     
发表于 2014-10-9 14:28:48 | 显示全部楼层
人防也是一笔糊涂账,以当地的人防批文为准
发表于 2014-10-9 17:43:11 | 显示全部楼层
人防办,采用蓄电池不现实,占用空间大。而且在人防里属于不可靠电源。
     
发表于 2014-10-29 21:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果设置蓄电池,电池时间是多久
发表于 2014-12-3 18:34:14 | 显示全部楼层
人防的蓄电池时间看通风规范
     
发表于 2014-12-3 19:30:04 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2014-10-29 21:59
如果设置蓄电池,电池时间是多久

规范上有规定,物资库2h,二等人掩3h。