账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14428|回复: 5

[求助] 室外园林埋地布线应该穿金属管还是PVC管?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-25 18:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这两条规范有点冲突:
低压配电设计规范7.2.13说除了15m以下并做好了防腐蚀处理,金属管不宜在屋外直接埋地敷设。
建筑防雷设计规范4.5.4,固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施,并应符合下列规定:
2从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。
请问室外园林埋地布线应该穿金属管还是PVC管?
发表于 2014-9-25 20:23:53 | 显示全部楼层
都是用塑料管,过路的可以混凝土包封或者外套金属管。
     
发表于 2014-9-27 09:52:44 | 显示全部楼层
不矛盾,这两条规范说的不在一个点上,关公战秦琼了。
     
发表于 2014-9-27 10:01:17 | 显示全部楼层
tsml 你大概疏忽这个大前提,搞岔了——
DQT.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-9-28 15:23:11 | 显示全部楼层
但建筑防雷设计规范4.5.4说的是“固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备。”
那园林应该用哪种呀?
     
发表于 2014-10-9 14:27:21 | 显示全部楼层
室外的PVC就可以啊,埋地的也不宜用钢管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则