账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6158|回复: 10

[求助] 变压器并列的问题

[复制链接]
     
发表于 2014-9-24 11:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两台变压器如果考虑并列,因为母排是按照单台变压器考虑的截面,如果分列改并列后(且认为全部负荷并列条件),母线的截面是否要增大?
发表于 2014-9-24 15:48:56 | 显示全部楼层
那是必须得,按两台变压器选择
     
 楼主| 发表于 2014-9-25 10:31:15 | 显示全部楼层
如果变压器在两端,母排在中间呢?
     
发表于 2014-9-25 17:41:12 | 显示全部楼层
如果考虑并列运行   就要考虑一二级负荷多少
     
发表于 2014-9-25 21:54:46 | 显示全部楼层
如果有母联断路器,各段母线的负荷在正常情况下,按变压器容量分配,母排载流量可按单台变压器的容量确定。
     
发表于 2014-10-7 10:34:32 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2014-9-25 10:31
如果变压器在两端,母排在中间呢?

两台变压器分列改并列后,主母排载流量并没变化,但系统短路容量增大不少,各分支塑壳分断能力需增加,相应分支母排动、热稳定要求也要增加。
若变压器在两端,母排在中间,则主母排毋须变动。反之,则两台变压器之间的主母排毋须变动,其余部分主母排动、热稳定要求也要增加。
     
 楼主| 发表于 2014-10-8 10:04:07 | 显示全部楼层
谢谢大家热情回答,
     
发表于 2014-10-8 14:51:49 | 显示全部楼层
同意六楼的意见。需考虑出线回路的短路容量。
     
发表于 2014-10-8 17:19:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-8 20:33 编辑

3.2. 17 对于一般的变电所在来自不同电源的进线断路器和母线
分段联络断路器之间设电气联锁,是为了防止不同电源并列运行。
冶金等特殊行业对电源的连续性要求较高,但又有两路电源
在切换时短时并联运行的可能,因此允许两个电源在自动转换开
关动作过程中的短时并联运行。这种短时并联方式依然是通过电
气联锁来实现的, TSE 标准中称之为闭合转换型。
--------------------------------------------
我怀疑一楼那样变压器并列运行的合理性
     
发表于 2014-10-8 20:24:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-8 20:31 编辑

一般说的变压器并列运行是各带一段母线的。
因为即便是同一个型号,两个变压器的输出电压也不可能完全一样,假如共用一个母线,0负载时,有电压差就意味着能要有电流。这个电流肯定是大家都不希望有的,这个电流会有什么不好的后果,我也不很清楚。思考这个问题,感觉大脑像是短路了一样,不好使了。
还有就是,单台的变压器是可以短期的过负载的;楼主的方法,变压器过负载的能力下降很多,容易坏。1+1小于2.
0负载和过负载都要出问题。
当然楼主的法子也有好处……
但是,省下的钱是业主的,出了问题是设计的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则