账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5040|回复: 2

[规范条文] 给空调室外机配电箱是否要用SPD?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-20 20:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给空调室外机配电箱是否要用SPD?室外风机配电箱是否要用SPD?
电梯配电箱是否要用SPD?

根据GB50343-2012 5.4.3.3 "进入建筑物的交流供电线路",在配电箱处需要设置SPD。
                        同理应该是“引出建筑物的交流供电线路”,在配电箱处需要设置SPD。
这是一个道理啊。
但是假如这样,岂非住宅户箱都得设置SPD了?

规范编得像是个迷宫,把人都绕晕了才显得编辑的高明吗?
     
 楼主| 发表于 2014-9-20 20:26:37 | 显示全部楼层
同一个问题至少有3本规范在管理,但是这样都解释不清楚,佩服!高啊!
     
发表于 2014-9-20 20:32:36 | 显示全部楼层
VRV室外机基本都设SPD的..住宅的基本不考虑.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则