账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8565|回复: 4

[问题探讨] 根据新火灾规范,十二层的住宅也要必须设置消防应急广播吗?

[复制链接]
发表于 2014-9-19 12:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
十二层住宅,必须设置消防应急广播吗,仅仅根据集中报警控制系统应设置应急广播?一个小区二类高层都要设置消防应急广播吗?但根据住宅建筑电气规范建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,应设消防控制室、应急广播系统及声光警报装置。其他需设火灾自动报警系统的住宅建筑设置应急广播困难时,应在每层消防电梯的前室、疏散通道设置声光警报装置。”35层以下的必须也要按新火规设置消防应急广播吗?
     
发表于 2014-9-19 13:30:24 | 显示全部楼层
不是必须、我一般都不设
     
发表于 2014-9-19 14:41:59 | 显示全部楼层
新建规8.4.2,高度不大于54米的住宅宜设置报警,需联动消防设施的时候才必须设置报警。和设置消防广播的要求基本一致。
“建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。”

发表于 2014-9-19 17:03:37 | 显示全部楼层
只要是集中系统必须设
     
发表于 2014-9-19 22:56:35 | 显示全部楼层
54米以下住宅,只需做声光报警器(带有语音提示功能)即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则