账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12341|回复: 21

[问题探讨] 我又来请教了,LED灯的工业厂房应用,成功案例多不?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-17 16:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房10m高。灯具预期安装高度7、8m左右。
大功率LED灯成熟了么?
看了一些2011年左右的帖子、都说不够成熟、散热难

目前也有飞利浦、欧司朗宣传得挺诱人







安装在办公室3m高度场所,有人用过不、效果如何?




目前我的观点,替代走廊筒灯、卫生间筒灯、住宅筒灯还行,因为紧凑型灯具光效本来就低、会低于LED灯
但80W、100W、250W场合,金卤灯、荧光灯光效90lm/w,已经足够高。LED优势不明显


     
发表于 2014-9-17 23:49:35 | 显示全部楼层
最近有个厂房灯具安装高度要求9米,问了下佛山照明,欧普等几家,只有上海一家说用LED能做,但是一盏灯接近5000元。
     
发表于 2014-9-18 10:48:43 | 显示全部楼层
个人觉得LED灯的长处在于寿命长,短处在于价格高。所以我在以下几处会考虑用LED:
1、更换频繁、或者更换麻烦、,为了省人工、省钱,比如走道照明,高大空间。
2、更换灯具比较费钱,为了省钱,比如应急照明
3、甲方不差钱,最不差钱的甲方当然是……
实际上现在LED灯的寿命有没有广告上说的那么长,我还是怀疑的。LED光源的寿命是很长,但是电子元件的寿命堪忧。
     
发表于 2014-9-18 11:34:50 | 显示全部楼层
在LED灯对环境和电能质量要求是很高的。一般说的寿命是理想化的寿命,实际的寿命没有那么长!
     
发表于 2014-9-21 09:08:34 | 显示全部楼层
“LED光源的寿命是很长,但是电子元件的寿命堪忧。”
说的好。
发表于 2014-9-21 09:57:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-9-21 11:12:23 | 显示全部楼层
LED 厂家众多,而且 产品质量相差很多.中国善于仿造,但是质量大家都知道.
好的,很贵.一般甲方都不乐意用.便宜的,质量很差.寿命高更无从说起.
一般除了应急灯,我基本不用LED灯.
还有一个LED控制眩光差了点.

点评

多谢  发表于 2014-9-22 15:46
发表于 2014-9-21 18:42:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-21 18:48:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-21 18:50:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-9-21 20:40:23 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-9-21 18:50
但是。LED的光衰减也大。点不久,发光能力就大幅下落。

LED的长时间工作会光衰引起老化,尤其大功率LED光衰问题更加严重。在衡量LED的寿命时,仅仅以灯的损坏来作为LED寿命的终点是远远不够的,应该以LED的光衰减百分比来规定LED的寿命,比如35%,这样更有意义
     
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:54:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-9-21 18:48
LED控制眩光差了点.

这上灯具的问题,也与光源的表面积相关。

14年有些久啊。
就像手机,隔几年就换代了。

14年刚走一半,第8年,更节能更新颖产品出炉了。8年前买的产品可能都列入淘汰名单了。
甲方是换还是不换。

不换,显得太落后、可能还被上级部门要求节能改造、否则面临处罚。
换,TNND,还没有享受到10万小时的优越性呢。。。


所以我认为凡是使用20年收回成本的设备,都是扯。这更新换代频繁的时代、用满20年不多吧
发表于 2016-9-21 17:17:45 | 显示全部楼层

   回13#楼ancaizm:   都是已经很成熟的产品 了,你放心的使用把,用个80W-100W的工矿灯就可以了,亮度很亮的了。

   正在为一厂房内灯具选择纠结。原打算用LED灯。200W,每层380多盏,4层共1500多盏,从论坛上讨论看,用LED灯问题挺大,不敢用了。

   “LED灯已经很成熟的产品了”,不知是什么品牌?技术参数能否提供:功率、光通量、功率因数、工作电流、启动电流、驱动是恒流还是恒压、降低启动电流的措施(串联普通电阻、串联热敏电阻、功率因数校正电路)。上述都是设计必须知道的,否则盲目设计,会满足不了照度要求、无法选择开关导线规格及回路长度、可能造成无法合闸点亮灯具、无法满足短路灵敏度而难于通过质量验收等等。

   最后能否提供粗略的价位,也可向业主说明采用LED灯的理由。

   很想采用贵公司成熟的LED灯,请回复上述提到的技术参数问题。

点评

如果需要这些高天棚灯,可与我留言,我手上有部分厂商的电子版详细资料。还可以提供测试报告电子版供模拟照度。  发表于 2017-2-13 10:18
     
发表于 2016-9-21 22:31:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 panrqkk 于 2016-9-22 10:30 编辑

LED如果是做成4000k以下的,光通量是没有优势的,但通常在人经常工作的地方,规范是要求4000k以下的色温;LED因为是光线直接向下照射,在使用利用系数计算照度的时候利用率会比较高,所以照度会比较高,LED灯发展很快,几年的时间也可以改变很多,规范里也是推荐使用的,设计时候把规范要求都写上,譬如两个显色性的要求。大功率的LED灯200W,250W,但是大功率的这些LED我看过欧普的样本,是做不到4000k的要求的(高过这个有蓝光的问题)。
发表于 2016-10-30 14:02:08 | 显示全部楼层
我想这家可以帮到你的忙的,这家微信号是134-1660-2060的你可以联系下的

点评

在本论坛上公开介绍多好,没必要私下抄作吧!  发表于 2016-10-30 21:15
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则