[问题探讨] 关于空调负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2014-9-17 15:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师,1个6万多方的商业综合体建筑,商业面积约3万方,空调负荷约为1750KVA,现甲方问空调负荷能否定为三级负荷。甲方认为1、既然停电只保证二级负荷用电,已不能继续正常经营,空调系统(非消防)继续运行意义不大。2、民规不是国标,其他国标规范没有规定一定要按二级负荷设计?3、申请备用负荷用量时可缩小大半用电量(一、二级负荷大约1400KVA空调为1750KVA)节省用电申请费用。请问各位老师该如何反驳
发表于 2014-9-18 09:11:50 | 显示全部楼层
二级负荷定义:停电造成较大经济损失的,甲方不认为较大损失。可以,叫甲方拿签证盖章的东西。
发表于 2014-9-18 09:14:22 | 显示全部楼层
其实,说实话,我个人认为空调没必要列为二级负荷,我们这很大的商业大楼,停电就没开空调
发表于 2014-9-18 09:41:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 sszhuifeng 于 2014-9-18 10:07 编辑

虽然民规里规定了大型商场和超市的空调用电为二级,空调仅作为舒适性以保障商场运营。既然停止运营了,那还有什么必要呢?
但是如果空调停电,会严重影响商场的正常运营。所以还是做成二级负荷吧,有规范依据,后续也不会扯皮。
其实甲方是在商场停止运营的前提下,空调确实没有必要开。
但是你让他假设一下如果空调没开,影响到了商场运营,你看他干不干。
     
发表于 2014-9-18 09:42:43 | 显示全部楼层
3.2.4 当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时,直接影响其运行的空调用电应为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。

你可以问他究竟是不是属于民用建筑
发表于 2014-9-18 11:19:56 | 显示全部楼层
不执行民规,审图能给通过就可以
发表于 2014-9-18 13:26:33 | 显示全部楼层
让甲方出个证明,签字盖章,作为设计人员保护自身利益的证明就ok~
     
发表于 2014-9-18 17:40:33 | 显示全部楼层
有个疑问,商业综合体..空调为啥定位二级负荷阿?
觉得甲方的话,有道理.商场都不运行了,为啥还要保障空调?
     
发表于 2014-9-19 09:57:40 | 显示全部楼层
大商场的负荷等级为一级或二级,也就是说停一路电时,商场还是要正常运行的。那空调当然也要运行。
     
发表于 2014-9-19 10:04:04 | 显示全部楼层
我的疑问,需要和智能化和暖通专业、空调厂家沟通下,在停一路电时,能否让空调不要开的很大,这样负荷能下来,但是能下来多少还是缺少依据。很麻烦啊
     
发表于 2014-9-19 10:06:14 | 显示全部楼层
智能化设计需要进一步完善的空间还很大,这是未来电气设计发展的一个方向。
     
发表于 2014-9-19 15:14:54 | 显示全部楼层
空调我还从没按过二级供电过