账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5304|回复: 9

[问题探讨] 高6米,2000平米的粮仓,电气设计有什么要求?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-12 15:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高6米,2000平米的粮仓,建筑定为丙类,电气设计有什么要求?
     
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:13:46 | 显示全部楼层
一层门式钢架,60X33米。
     
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:15:11 | 显示全部楼层
一层门式钢架,60X33米
     
发表于 2014-9-12 16:41:43 | 显示全部楼层
GB 50320-2001《粮食平房仓设计规范》
GB 50320-2014《粮食平房仓设计规范》2015-04-01实施
     
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:21:54 | 显示全部楼层
GB 50320-2001《粮食平房仓设计规范》
8.3.2仓内严禁使用气体放电照明器和卤钨灯。
使用金卤灯可以不?使用节能灯可以不?
     
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:02:07 | 显示全部楼层
还用设火灾报警系统吗?
     
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:12:01 | 显示全部楼层
8.3.2仓内严禁使用气体放电照明器和卤钨灯。节能灯,金卤灯都是气体放电照明器,如此,该用什么灯?
发表于 2014-9-19 09:39:24 | 显示全部楼层
LED灯,火灾报警必须到位
     
发表于 2014-9-19 11:53:12 | 显示全部楼层
是否要考虑防爆?粮食进仓的时候,粉尘很大,并且是可燃粉尘。
个人认为需要考虑防爆设计。
     
发表于 2014-9-19 11:54:58 | 显示全部楼层
最好是做好通风,达到通风良好。这样可以不用防爆电气设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则