账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6400|回复: 11

[规范条文] 建筑物防雷设计规范

[复制链接]
发表于 2014-9-2 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1. 避雷带:∅12镀锌圆钢避雷带,明敷在屋顶女儿墙安装高度150mm,支架间距1000mm,转角处为500mm。

2. 防雷引下线,采用(暗装),上与避雷带下与接地体焊为一体,利用建筑物柱主筋和独立柱内的钢筋四根(两根大于∅16对角)焊接。     这里面的∅12;150mm;1000mm;500mm;∅16   具体是依据建筑物防雷设计规范的哪一条款,大侠们能给我指出吗?谢谢啦!
     
发表于 2014-9-2 12:34:18 | 显示全部楼层
《建筑物防雷设计规范》防雷装置那一章
发表于 2014-9-2 13:32:47 | 显示全部楼层
1. 避雷带:∅12镀锌圆钢避雷带,明敷在屋顶女儿墙安装高度150mm,支架间距1000mm,转角处为500mm。

   ∅12镀锌圆钢是超标设计,防雷设计规范和民规上都是8;安装方式图集08d100-8-45页;

2. 防雷引下线,采用(暗装),上与避雷带下与接地体焊为一体,利用建筑物柱主筋和独立柱内的钢筋四根(两根大于∅16对角)焊接。
    民规11.7.7条的规定

 楼主| 发表于 2014-9-2 15:40:51 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-9-2 12:34
《建筑物防雷设计规范》防雷装置那一章

有点笼统,不过还是要谢谢大侠。
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:46:28 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-9-2 13:32
1. 避雷带:∅12镀锌圆钢避雷带,明敷在屋顶女儿墙安装高度150mm,支架间距1000mm,转角处为500mm。
...

原来是超标设计了啊。 大侠,是这一条款吗:
利建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处焊出一根D12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外149墙皮的距离宜不小于1m,并应符合下列要求:     1  当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。     
2  当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。
  但利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,规范上不是直径10mm吗,怎么是图纸上是16mm了。  不知道我是不是理解错了这句话
发表于 2014-9-2 17:43:33 | 显示全部楼层
zfb888333 发表于 2014-9-2 15:46
原来是超标设计了啊。 大侠,是这一条款吗:   但利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,规范上不是 ...

问题1:我接触过的设计图纸,防雷很多会超规范设计。这部分不像电缆,增加一点截面不能增加多少造价。
广州这边的解释,是因为天气潮湿,所以会加大一级,以免长时间暴露在空气中腐蚀。但只是我的猜测,因为严格意义上说,我算是没做过设计(只做过半年)。

问题2:引下线的尺寸,我看到的设计是2根16的,没问题。4根的话,只需要10的就可以了,用16也肯定满足,也没啥特殊的。按我理解,钢筋尺寸,电气是提出要求。具体尺寸,根据结构来定吧。
发表于 2014-9-2 17:45:14 | 显示全部楼层
zfb888333 发表于 2014-9-2 15:46
原来是超标设计了啊。 大侠,是这一条款吗:   但利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,规范上不是 ...

我也是新手,从弱电转电气也就一年不到
等版主他们回答个准确的回复吧
     
发表于 2014-9-2 19:08:53 | 显示全部楼层
zfb888333 发表于 2014-9-2 15:46
原来是超标设计了啊。 大侠,是这一条款吗:   但利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,规范上不是 ...

规范上是“...不应小于8mm........"
 楼主| 发表于 2014-9-3 15:57:14 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2014-9-2 19:08
规范上是“...不应小于8mm........"

8mm?出处是?
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:36:10 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-9-2 17:45
我也是新手,从弱电转电气也就一年不到
等版主他们回答个准确的回复吧

感谢你热心的回答啊。对我很有用!谢谢!
     
发表于 2014-9-3 17:24:35 | 显示全部楼层

建筑物防雷设计规范第4章
     
发表于 2014-9-3 18:38:08 | 显示全部楼层
引下线为何要对角两根钢筋?希望前辈解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则