账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6467|回复: 3

[问题探讨] 教学楼主要通道照明如何满足二级负荷的供电要求!

[复制链接]
     
发表于 2014-8-29 18:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ310-2013 《教育建筑电气设计规范》第4.2.2条规定,教学楼中的主要通道照明为二级负荷。
条文解释如下:表4.2.2中之所以将学校的教学楼、图书馆、实验楼、大型及特大型会堂和学生宿舍的主要通道照明划为二级负荷,主要考虑学校上述建筑人员较密集,为保证安全,故作此规定。

在此我们不讨论高大上的城市大中小学教学楼,仅讨论乡镇一级的中小学教学楼如何满足二级负荷的要求,大家的作法是怎样做?
     
发表于 2014-8-29 19:56:50 | 显示全部楼层
一些乡镇小学一般只有一路电源,用电量又不大.规范确实规定的有点教条.
这样的话,只能柴油发电机或者EPS
发表于 2014-9-1 12:44:50 | 显示全部楼层
重要通道照明不能采用灯具带蓄电池作为一种方案吗?
     
发表于 2014-9-1 17:04:25 | 显示全部楼层
面积不大就用灯具带蓄电池;面积大点就EPS
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则