账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9758|回复: 11

[求助] 关于新《火规》中排烟阀的手动控制问题

[复制链接]
     
发表于 2014-8-26 21:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  新《火规》中说排烟阀的手动控制方式是在消防控制室内的消防联动控制器上实现,而没说采用专用线路至手动控制盘。这是从哪方面上考虑呢?若现场模块出问题,开不了排烟阀,而风机打开了,这会有什么影响?
  谢谢各位老师解答!
发表于 2014-8-27 00:11:47 | 显示全部楼层
也不一定要手动吧?像光伏安装在室外,屋顶等处如西门子PVM控制器留有485,+-20mA,以太网等借口可远程控制,万一电池发生火灾爆炸哪有时间去手动停止
     
发表于 2014-8-27 08:22:56 | 显示全部楼层
分析一下:你说的应该是火规4.5.3条:防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口 、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止。在这里消防联动控制器手动控制排烟阀是指总线启动排烟阀,而不是多线启动排烟阀。如现场模块故障,则排烟阀自动或手动(总线启动)无法打开,则排烟风机也不会连锁开启。
发表于 2014-8-27 08:27:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-8-27 08:45:51 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-8-27 08:27
规范对报警系统设计,完全是乱扯,对消防设施的控制,也完全是乱扯。

扯的一点原则都没有。

咋办?
发表于 2014-8-27 09:51:36 | 显示全部楼层
像SMA光伏发生火灾或爆炸用继电器性号是通过网络(有个1K欧的终端电阻及12VDC,安全电路个人的理解是本质安全电路类似三态门)发出信号关闭VFD,执行灭火控制防排烟控制
     
发表于 2014-8-27 09:55:07 | 显示全部楼层
见一本撕一本,见两本撕两本,子子孙孙撕下去。
     
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:16:37 | 显示全部楼层
齐烟九点 发表于 2014-8-27 08:22
分析一下:你说的应该是火规4.5.3条:防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控 ...

如你所说,现场模块故障,手动(总线方式)无法打开,相应排烟风机不会开启。对火灾有什么影响?另一个方面,排烟风机有手动(专线方式)启动,控制室操作员手动开启,此时又会产生什么影响呢?谢谢。
发表于 2014-8-27 13:32:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-8-27 13:45 编辑

主要考虑时间响应、可靠性等因素,一般采用多种抗干扰措施,比如编码、同步技术像海明码是循环吗,错一位不要不太严重,错了多位信息乱了,这里要简单介绍实时以太网,以太网分7个层次及物理层、数据链路。。。。,发生火灾视频、广播报警、CCTV等都要记录执行相应动作,网络速度、吞吐量等是非常重要的。像罗克韦尔是采取很小时间间隔,伺服、视觉、PLC、广播等都是采用共同网络结构,时间控制都没问题。通用电气网络是采用PROFNET 广播方式及一个人讲,多个人听,也很可靠可也环形。
     
 楼主| 发表于 2014-8-27 21:05:32 | 显示全部楼层
L1L2L3 发表于 2014-8-27 13:32
主要考虑时间响应、可靠性等因素,一般采用多种抗干扰措施,比如编码、同步技术像海明码是循环吗,错一位不 ...

不知所云,跳题了?
     
发表于 2014-8-28 08:12:50 | 显示全部楼层
如果新火规不是在短期内就修订的话,大家只能跟着扯蛋。
发表于 2014-8-28 09:25:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-8-28 11:24 编辑

与你讲也是白搭,这里涉及到复杂的通讯网路理论,比如抗干扰要用到JK触发器(如罗克韦尔公司的可编程控制器就有),也就是边沿触发器在上升沿与下降沿数据才能寄存,否则会产生冒险与竞争出错空翻等,比如电焊机,雷电干扰你要躲过,通过通讯去控制消防设备,传输必须可靠,否则检测到的烟、光、温度、有毒物质也是错误的,比如广州广州石化,就是因为检测控制误动作,造成人员伤亡,罗克韦尔给出的不同的脉冲数,有不同的梯度大致在10—20v/m,符合IIEC 61000系列标准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则