[问题探讨] TT系统发生碰壳故障

[复制链接]
发表于 2014-8-12 15:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于电缆5芯却敷设了4芯的,致使住宅楼变为TT系统,自打了接地极。而变电所为TN-S系统。有人说当该局部TT系统中发生碰壳时,在故障未切除前,会使电源中性点电位升高,导致TN-S系统中的PE电位也升高。说的合理吗?
     
发表于 2014-8-12 17:58:22 | 显示全部楼层
对头。局部TT系统中发生碰壳时,会在变压器中性点接地电阻上产生电压降,由于TT系统故障电流小,通常采用RCD保护,因此能快速切除故障,不会因为中性点电位升高而发生电击事故。