[问题探讨] 动态补偿柜可控硅炸毁原因?

[复制链接]
     
发表于 2014-8-12 11:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某冲压车间的电容补偿投入时可控总是被炸掉,具体情况如下:
冲压车间设置两台变压器,一台1600kVA,补偿量为1100kVA,采用三相可控硅共补,电容器为三角形接线,电抗器电抗率为7%,可控硅前配置半导体快速熔断器。另一台类似。
负荷包括压力机、开卷落料线、输送线、机床及照明、通风、水泵等设备。负荷主要为压力机、开卷落料线。压力机、开卷落料线谐波含量稍大,预计含量为基波的30%以下。
在压力机、开卷落料线未投入,且变压器电流不到200A时,补偿一投入,可控硅就炸。

请大家帮忙分析一下原因。


     
发表于 2014-8-12 13:02:28 | 显示全部楼层
可控硅对过流敏感,可能是电容的合闸涌流太大了吧?

如果用常规接触器,一般会串一组限流电阻,先通过电阻接通电路,合闸完毕后电阻退出。
发表于 2014-8-12 16:05:16 | 显示全部楼层
不懂。串联电抗器不是也有限流作用吗?而且电抗器的瞬时限流作用似乎比电阻更好,据说如果仅为限流设电抗器,电抗率1%就够了,已经用了7%的电抗器,还有必要串电阻吗?另外,据说可控硅应该是主回路电压过0时导通的,极大限度的减小或避免了合闸涌流(这也是采用可控硅的优点之一),按说涌流应很小啊,不解....  有没有可能是可控硅选择不合适?
发表于 2014-8-12 19:55:10 | 显示全部楼层
ABB是按变压器容量的30%来补充,合闸瞬间电容是相当短路,电抗器按道理是抑制短路电流,道理上变压器电机是感性负载,三角形按电路了理论可等效星形,谐波主要是非线性负载如变频、灯光等产生的,把等效电路画出就可也分析原因了,涉及到电压电流的角差,及快速傅里叶分解、检测传感器、晶体管技术、超前滞后技术,谐波的叠加是正叠加、还是负叠加——及原理类似源滤波技术