账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11551|回复: 18

[求助] 这是一个按着新火规做的消防系统图,项目为办公楼,请各位老总和同仁指点评判。

[复制链接]
发表于 2014-8-12 10:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是一个按着新火规做的消防系统图,项目为办公楼,请各位老总和同仁指点评判。

201408-消防系统图1.pdf

223.58 KB, 下载次数: 187, 下载积分: E币 -5

201408-消防系统图2.pdf

185.14 KB, 下载次数: 114, 下载积分: E币 -5

发表于 2014-8-12 10:39:41 | 显示全部楼层
啥叫做广播联动控制盘之类的厂家没有这么叫发的,你看西门子楼宇自动化是这样称呼的吗?
     
发表于 2014-8-12 16:31:12 | 显示全部楼层
想学习的,但心疼分。
     
发表于 2014-8-12 17:24:28 | 显示全部楼层
想学习来着,但心疼下载扣分
发表于 2014-8-12 21:51:33 | 显示全部楼层
楼上抠门的很,这点分都心疼
发表于 2014-8-13 11:35:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2014-8-13 13:04:02 | 显示全部楼层
看的不是很清晰,楼主方便提供去图签的CAD版么
发表于 2014-8-13 13:09:55 | 显示全部楼层
还没有大师进来指点一下??{:shocked:}
发表于 2014-8-13 14:24:51 | 显示全部楼层
手报的电话线用是多线制电话,为什么不采用总线制电话呢?
发表于 2014-8-13 16:12:10 | 显示全部楼层
按图示做法,VG线也需要隔离,没有统计设备数量,隔离器设置的数量
     
发表于 2014-8-15 14:18:59 | 显示全部楼层
联动控制的和报警的没有分回路设计
     
发表于 2014-8-15 17:03:00 | 显示全部楼层
隔离器没必要集中设在竖井内,你这个小项目可以,对大项目1个回路6,7个隔离器,画系统图累死你,建议画法同以前一样,注明一下32个设1隔离器,在每个回路前端标明隔离器数量,一家之言!

点评

完全支持这个做法,系统图表示元件数量逻辑关系就行了,没必要每个分支都单独画  发表于 2014-8-15 17:45
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 15:01:34 | 显示全部楼层
lzggwx 发表于 2014-8-15 17:03
隔离器没必要集中设在竖井内,你这个小项目可以,对大项目1个回路6,7个隔离器,画系统图累死你,建议画法同 ...

也是,之前也见过别人画的,就是在接线箱里面,标了个数、
 楼主| 发表于 2014-8-25 15:03:42 | 显示全部楼层
bzainr 发表于 2014-8-13 16:12
按图示做法,VG线也需要隔离,没有统计设备数量,隔离器设置的数量

统计数量的话工作量不是很大?我只是在平面图上大致统计了一下,尽量不超个数,留有余量,
     
发表于 2014-11-10 22:13:17 | 显示全部楼层
隔离器没必要集中设在竖井内,你这个小项目可以,对大项目1个回路6,7个隔离器,画系统图累死你,建议画法同以前一样,注明一下32个设1隔离器,在每个回路前端标明隔离器数量,一家之言!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则