本帖最后由 yjgabc 于 2014-8-11 11:26 编辑
1、表4.2.1“高低压引出线的套管至户外通道地面:距离3.65米。查了下,旧规范是“人行通道”,新规范是所有通道地面。是不是这意味着,就是通常情况下,所有高压管线必须深埋至3.65米,不管预埋处是否有人员通行?
2、以前的规范理解,变配电室不能再经常积水行场所的上方,类似的变配电室上方式绿化带,草坪也是不允许的。但是新规范的6.2.10好像默认了,变配电室可以设在草坪的下方。此条规定是不是规定的不妥?
3、4.2.8条,配电屏和变压器“靠近”布置时。何为靠近?多大距离算靠近?概念太模糊。引起歧义。 |
|