[规范条文] 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 条文学习

  [复制链接]
     
发表于 2014-7-29 20:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:22 编辑

老规废止,新规未见的尴尬终于过去。最近学习新规有点心得体会,和各位同仁分享一下。欢迎大家批评、指正!

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
sgf2002 + 7 赞一个!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:49:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:07 编辑

1.0.4 20kV及以下变电所设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

心得:

主要引用规范有:
    《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
    《低压配电设计规范》GB 50054-2011
    《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-1992
    《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011
    《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208-2008
    《高压/低压预装式变电站》GB 17467-2010
    《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635-2006
    《低压电气装置》(或《建筑物电气装置》)GB/T 16895系列标准

     《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 8.3.1~6          《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 4.9.1、4.9.2
其他变电所涉及规范有:
    《 建筑设计防火规范》GB50016-2006
    《建筑照明设计标准》GB50034-2013
    《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008
    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
     《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
     《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008
    《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006




点评

规范编制组漏写 JGJ 16-2008、GB 50352-2005 了吧?  发表于 2014-7-30 18:04
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:18:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:07 编辑

2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
    1 宜接近负荷中心;(
考虑节能,降低线路损耗,减小线路压降,从而节省铜、铝。IEC60364-8-1 能效
    2 宜接近电源侧;(
主要考虑架空进线时终端杆尽量离变电所近一些,可以节省高压电缆。常常与第一款矛盾
    3 应方便进出线;(
主要考虑架空出线,末端变电所架空10kV出线较少。高、低压电缆出线也要考虑。
    4 应方便设备运输;(
总图中变电所布置应考虑变压器 运输、安装方便,比如限高、限宽及转弯半径。
    5 不应设在有剧烈振动或高温的场所;(
剧烈振动对开关电器触点等活动部件影响比较大,无法避免时采取减振措施;高温对导体、电器载流量影响比较大,尤其是低压部分。应做好通风、降温,甚至加装空调。
    6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;(
多尘对室外高压电气装置外绝缘影响比较大,室内布置可不考虑;腐蚀性物质主要对导体、电器及接头影响比较大,敷设金属、增加接触电阻。不能避免可设在常年上风侧或室内布置。
    7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理;(
空气湿度对高压配电装置外绝缘影响比较大,会减少爬电距离。所以尽量远离容易积水场所,实在不行则一方面做好防水,另外加强通风,使得空气中水蒸气不饱和,无法结露。高压配电装置中设空间加热器。
    8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;(
毗连时变电所地面要高于其0.6m,爆炸危险区域变电所可设为正压室
    9 不应设在地势低洼和可能积水的场所;(
考虑洪水对变电所影响,参照GB50059-2011 2.0.1.8站址标高宜在50年一遇高水位上,无法避免时,站区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,并应高于内涝水位。
    10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。(
主要考虑对电磁干扰比较敏感设备的影响。另外如果有贴临变电所设置的长期居住的房间,减少电磁干扰措施,比如设备做好接地、等电位联结。也要采取降噪、比如设吊顶、或墙壁贴装不燃隔声材料
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:25:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:08 编辑

2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。
心得:依据GB50229 11.1.1 建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级应符合表11.1.1的规定。油浸变压器室为丙类,一级耐火等级。防止车间内变电所的油浸变压器发生火灾事故时,火舌从变压器室的排风窗向外窜出而危及燃烧体的屋顶承重构件或周围环境有火灾危险的场所,致使事故扩大。如设在二级耐火建筑物内,可把油浸式变压器安装在一级耐火隔间内。

     
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:31:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:09 编辑

2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。
心得:油浸式变压器有火灾、爆炸危险,防止事故时危及人身、财产安全。靠外墙设置一方面便于运输和火灾阻隔。另外还要考虑人员便于疏散,火灾可能导致钢筋混凝土构件、钢结构垮塌。
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:34:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:09 编辑

2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定:
    1 当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。
    2 应设置设备运输通道。
    3 应根据工作环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。
心得:空气湿度影响绝缘,加速腐蚀。所以变电所尽量避免积水。和消防泵房毗邻时设置门槛或抬高地面。
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:39:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:10 编辑

2.0.5 高层或超高层建筑物根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所,但应设置设备的垂直搬运及电缆敷设的措施。
心得:高层或超高层建筑物由于低压供电半径所限,需要在中间层或顶层设变配电所。对于变压器、配电装置吊装、搬运要预留孔洞、预埋吊环。另外对于预分支电缆及大截面电缆敷设也要预埋吊环,或便于机械敷设的措施。
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:46:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:11 编辑

2.0.6 露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:
    1 有腐蚀性气体的场所;(
主要考虑导体、电器防腐
    2 挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;(
考虑防火,防止火灾蔓延
    3 附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;(
加大防火间距,防止火灾事故扩大;或者防止其他场所火灾影响变电所安全运行
    4 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。(
防止可燃粉尘、可燃纤维堆积燃烧、爆炸;灰尘沉积会缩小爬电距离,影响绝缘;导电尘埃会引发变压器瓷套管电闪络,发生短路事故。

心得:露天即无遮盖,风吹日晒雨淋。半露天即有雨棚。

     
发表于 2014-7-29 22:22:36 | 显示全部楼层
赞楼主,一起学习。
不过,有个疑问,变电所至至室外的门,用丙级防火门,是什么道理啊?
     
发表于 2014-7-30 09:53:38 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-29 21:18
2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
    1 宜接近负荷中心;( ...

,楼主真厉害,对2.0.1(2)宜接近电源侧;(主要考虑架空进线时终端杆尽量离变电所近一些,可以节省高压电缆。常常与第一款矛盾),有点疑惑,首先我是做民用建筑的,高压进线入变电所通常采用的是埋地引入方式,一般不用架空进线(依据规范或者是听别人讲的,具体忘了),疑问:室外架空线高压线,到埋地入变电所,这中间敷设方式的转变是在哪里转变的?是个什么做法?请指教,谢谢
     
发表于 2014-7-30 09:57:39 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-29 21:39
2.0.5 高层或超高层建筑物根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所,但应设置设备的垂直搬 ...

之前做过一个超高层,避难层变压器采用的是室外吊车,可待项目完成,后期故障更换才用电梯井道,问题是电梯井道我忘了预埋吊环。同时大截面电缆也没预埋吊环。
     
发表于 2014-7-30 09:59:52 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-29 21:34
2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定:
    1 当有 ...

2.0.4(1)当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。
此处措施可采用变电所外墙加个排污泵?那此处排污泵应该不算消防负荷吧?
     
发表于 2014-7-30 10:03:02 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-7-29 22:22
赞楼主,一起学习。
不过,有个疑问,变电所至至室外的门,用丙级防火门,是什么道理啊?

这个我理解的是:变电所靠近外墙侧,火灾通常由建筑物内部像外蔓延,此处如规定甲级防火门意义不大。
     
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:14:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:11 编辑
1984liangsong 发表于 2014-7-30 09:53
,楼主真厉害,对2.0.1(2)宜接近电源侧;(主要考虑架空进线时终端杆尽量离变电所近一些,可以 ...

终端杆处用电缆引下,直埋敷设至变电所高压开关柜。
     
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:12 编辑
1984liangsong 发表于 2014-7-30 09:59
2.0.4(1)当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等 ...

此排污泵可一用一备,按建筑最高负荷考虑。变电所淹没的话,楼内只有UPS供电了。