账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8131|回复: 12

[求助] 电机采用星三角启动,为什么不能设就地补偿?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-7 19:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接在电动机控制设备负荷侧的电容器容量,不应超过为提高电动机空载功率因数至0.9所需的数值,并应符合下列要求。
其中有一是“不应采用星三角启动器”

求解,为何电机采用星三角启动,为什么不能设就地补偿?有没有具体的规范要求?如果设了会怎么样?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 非常好的问题

查看全部评分

发表于 2014-7-7 19:59:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-8 17:40:18 | 显示全部楼层
对于采用星—三角起动器起动的异步电动机

,

最好采用三台单相电容器

,



台电容器直接并联在电动机每相绕组的两个端子上

,

使电容器的接法总是和电动

机绕组的接法相一致

,

电容器和电动机之间也不需要装设开关设备。

点评

在JBT7115中要求采取措施,但是没有明确,龙王的解释精辟,厉害  发表于 2016-10-19 11:12
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 21:01:14 | 显示全部楼层
谢谢回复,找到依据了。
在民规上,规范些的是不应,条文里写的是不宜。
     
发表于 2014-7-8 21:48:30 | 显示全部楼层
回复 1# madact
若用三相电容器组,星接时为过补偿运行状态,切换瞬间过电压容易击穿补偿电容器组。东海龙王正解。
发表于 2014-7-9 14:19:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-9 17:17:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-9 17:18 编辑

回复 6# 治学以诚

消防泵养兵千日用兵一时,平时消防演练用一下,一般不考虑就地补偿。长期运行的大功率电动机设置无功补偿才有经济性。
发表于 2014-7-9 17:20:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-9 17:27:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-9 17:27:50 | 显示全部楼层
老诚帮忙猜测一下:《民规》3.6.8 条“2 不应采用星—三角启动器”的目的,到底是为了什么?
发表于 2014-7-9 17:28:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-9 21:39:47 | 显示全部楼层
学习了,龙王正解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则