[问题探讨] 现在的电气规范都怎么了

  [复制链接]
     
发表于 2014-7-5 21:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自从2008年《民规》开始,几乎出来的常用设计规范都被挑出不少问题,GB50052,GB50054,GB50057等,还有JGJ系列的电气规范。到了这2013年,又是规范密集颁布的大年,GB50116不用说了,照明标准比较严谨有小错,GB50053错误不会少的,《医疗建筑电气设计规范》的规定据了解比GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002的要求还低,而要修订的IEC60364-7-710要求会更高,中国的工程电气规范都怎么了?
     
发表于 2014-7-5 21:55:52 | 显示全部楼层
回复 1# 秋石

集体浮躁直至短路!
     
发表于 2014-7-5 23:49:41 | 显示全部楼层
都是为了骗钱。编规范变成了产业化。从组织编写,厂家赞助,规范宣贯,辅导材料,等等吧。整个是一条完整产业链。不为别的就为钱!!!
     
发表于 2014-7-6 19:33:27 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
[电气资讯] 天朝建筑电气实录

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4
实录12
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28626-1-2.html
[电气资讯] 但愿别成为现实!!!

透过一个防火门规定,管窥我国规范的编制。
     
 楼主| 发表于 2014-7-6 20:58:14 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》在后面,还有已经升级为国家标准的《民用建筑电气设计规范》,已不敢想象以后的情况了。
     
 楼主| 发表于 2014-7-6 21:00:30 | 显示全部楼层
忽然想到《民用建筑电气设计规范》升级到国家标准,如果在有些条文上与GB50054等相矛盾怎么办呢?
发表于 2014-7-6 22:17:49 | 显示全部楼层
搞不死画图的誓不罢休。。。。。。
发表于 2014-7-7 11:22:30 | 显示全部楼层
静想也不奇怪---------社会现状在行业在专业的宿影
     
发表于 2014-7-7 15:05:04 | 显示全部楼层
应该不是规范本身的问题,是读它的、用它的人的问题,好多人靠它吃饭。
     
发表于 2014-7-7 19:06:44 | 显示全部楼层
现在的电气规范,真的让人有点晕{:43:}
发表于 2014-7-7 19:47:23 | 显示全部楼层


有的又快到修订年限了。既然错误是客观存在的,大家又都在使用,而且新技术也在涌现,国际标准也在进步,不如学习NEC的经验,缩短修订周期。建议50054在2015年启动新一轮修订。
发表于 2014-7-7 19:49:46 | 显示全部楼层
忽然想到《民用建筑电气设计规范》升级到国家标准,如果在有些条文上与GB50054等相矛盾怎么办呢?
秋石 发表于 2014-7-6 21:00


如果民规是有根有据的,当然可以对50054中的错误进行更正,以年号新的标准为准就是了。当然,必须是有根据的更正。
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 01:42:49 | 显示全部楼层
有同行告诉《商店建筑电气设计规范》征求意见稿出来了,去提意见,拿到一看,我是没法提。
举几个简单的例子:
从目录没看到过流防护和电击防护。

第四章低压配电有个4.4  低压配电线路的保护,讲的几乎都是装设RCD和RCM,就4.4.3条提到过流防护内容, 当配电线路的导线截面积减少,应在分支或被改变的线路与电源线路的连接处装设短路保护和过负荷保护电器。

再看4.3 导体选择, 商电规范表4.3.3.jpg
这个表格是采用95版《低压配电设计规范》的 95版低规.jpg

令人奇怪在2014年编制规范不采用2011年的最新低规,反而采用已废止的95版低规,如果编制单位是设计院的话,不知实际中执行的是哪年的低规呢?
2011年低规的对应表格如下: 2011版低规.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 01:47:06 | 显示全部楼层
就这《商店建筑电气设计规范》征求意见稿如果不写点东西,对不住同行的热心,可写点问题还害得我大半夜敲字,唉!
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 01:48:58 | 显示全部楼层
估计尺兄的天朝建筑电气实录又会有新内容了。{:titter:}