账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 43047|回复: 153

[问题探讨] 火规宣贯的时候,说总线短路隔离器应将24V电源线同时隔离

  [复制链接]
发表于 2014-6-5 13:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是说,一方面对信号总线进行隔离,一方面也对24V电源线进行隔离,至于是通过同一个隔离器实现还是2个我没注意。大家意下如何?
     
发表于 2014-6-5 14:04:56 | 显示全部楼层


火规宣贯,口说无凭——
G11.jpg
1、GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》只规定"系统总线上"设隔离,根本没要求24V电源线上设隔离;
G12.jpg
2、看看《火灾自动报警系统设计规范实施指南》的图示“图1.1-4 消防联动控制系统组成示意图”,也是"系统总线上"设隔离,24V电源线上无隔离。

点评

在图集的第11页明确说了,也应能隔离电源线  发表于 2014-9-23 10:04
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:10:15 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长
如果真的在24V上面这么做了,会有什么问题么?
     
发表于 2014-6-5 14:14:32 | 显示全部楼层
通过同一个隔离器实现“一方面对信号总线进行隔离,一方面也对24V电源线进行隔离”——哪家厂家的产品?
发表于 2014-6-5 14:45:56 | 显示全部楼层
这是宣贯时他的PPT,电源他写的是电源总线,是不是就算系统总线了啊?
IMG_0129.JPG
IMG_0131.JPG
     
发表于 2014-6-5 15:18:15 | 显示全部楼层
是不是他已经有新产品了?

坐等对24V电源线进行隔离的总线短路隔离器面市。

是不是早有这种总线短路隔离器了?
孤陋寡闻,见笑见笑。
发表于 2014-6-5 15:35:11 | 显示全部楼层
原来的产品样本也没有隔离电源的,你们大家有没有新的厂家给送的样本啊,发出来看看
     
发表于 2014-6-5 15:36:29 | 显示全部楼层
问过松江厂,没有这种产品。
发表于 2014-6-5 15:39:10 | 显示全部楼层
出了本新规范,不禁把设计坑了,把厂家也坑了,大部分产品得换了
     
发表于 2014-6-5 15:42:52 | 显示全部楼层
也问了专做火灾自动报警系统设计的设计人员,也说没这种产品。

是不是宣贯人员自己在凭空想象应该这么做?
发表于 2014-6-5 16:31:14 | 显示全部楼层
一个规范出来,找不到相关的产品,不知道我设计后业主去采购什么设备?
发表于 2014-6-5 16:32:03 | 显示全部楼层
回复 11# leesail
根据设计要求现场制作呗{:titter:}
     
发表于 2014-6-5 20:20:04 | 显示全部楼层
问题越来越复杂了,究竟该不该呢?……
     
发表于 2014-6-5 21:21:31 | 显示全部楼层
电源隔离会有问题吧,规范也只说对总线隔离。
发表于 2014-6-6 09:49:04 | 显示全部楼层
苦逼的电气设计,完全是坑设计人,吗的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则