账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6193|回复: 5

[问题探讨] 问上海坛友一个问题

[复制链接]
     
发表于 2014-5-27 15:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前日总工审图提到:人防防护单元间墙应预留套管。人防规范7.4.5只说在连通口和人防出入口预留。我和他那这条理论。他说他在上海审图时就是这样要求的。敢问上海的朋友,是这样吗?
     
发表于 2014-5-27 16:20:53 | 显示全部楼层
人防防护单元间墙应预留套管——有动力、照明、通信、网络管线通过吗?

若仅仅是预留,则按人防规范7.4.5执行即可。

前日总工审图提到:人防防护单元间墙应预留套管。人防规范7.4.5只说在连通口和人防出入口预留。我和他那这条理论。
他说他在上海审图时就是这样要求的。敢问上海的朋友,是这样吗?
yjgabc 发表于 2014-5-27 15:44


他说他在上海审图时就是这样要求的——
1、能贴出来吗?
2、若审图不按规范审,可向上海审图中心举报。
     
发表于 2014-5-27 16:22:47 | 显示全部楼层
人防防护单元间的连通口,当然得按人防规范7.4.5执行。
     
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:18:53 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    我估计他也提不出来。因为我拿7.4.5条反驳他,他一时语塞,才搬出上海审图的事情来下台阶,欺负我不知道上海规范。
     
发表于 2014-5-27 17:28:45 | 显示全部楼层
网上有个北京地区人防的

和GB一样,没有什么突破。。。估计上海也不能
     
发表于 2014-8-24 08:15:11 | 显示全部楼层
不是上海的,这条规范是全国的,请看仔细了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则