[规范条文] 请教新警规第6.11.1

[复制链接]
     
发表于 2014-4-28 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新警规第6.11.1条要求:将防火门监控器设置在消控室。原来监控器是放在防火门上方,现在要求设置在消控室,如果有几个防火门怎么办?或者消控室与大楼不在一处,又怎么办?
发表于 2014-4-28 11:19:06 | 显示全部楼层
防火门监控器是用于防火门监控的专用设备肯定设在消控室,设在防火门现场的应该是防火门控制器,此控制器受消控室防火门监控器控制及监视,详见实施指南4.6.1条!
     
发表于 2014-4-28 11:23:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-28 12:16 编辑

回复 2# xudi1234

常开防火门要求监控毫无疑问,常闭防火门需不需要监控?
杭州答疑结果是?
发表于 2014-4-28 12:31:18 | 显示全部楼层

根据指南:疏散通道上的防火门都要监控,常开型既要监控又要控制,而常闭型只要监控不需要控制。

这里强调的是“疏散通道上防火门”其它地方的防火门没做要求,,但是可能会有歧义。假如电气井的防火门开向(平时关闭)疏散走道,这个防火门是否需要监控?因为这个防火门也是装在疏散通道上的,但是逃生的时候是不需要穿过此门的,只是大部分时间是关闭锁住的,检修的时候才会打开。有点转牛角尖!{:lol:}
QQ图片20140428121503.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:47:34 | 显示全部楼层
现在有成熟的防火门监控器吗?厂家样本上防火门控制器就叫监控器。
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:10:35 | 显示全部楼层
这是我在度娘上搜到的防火门监控器的说明:
产品功能
防火门监控器可以用交流市电220V为防火门的联动闭门器或电磁门吸提供左右两个门的24V直流电源。
配置了大容量锂离子聚合物电池,为停电提供足够的维持时间。
后备电源具有过充过放电保护。
为各种事件和操作提供了海量记录存储功能。
具有灵活配置的通讯接口,可以根据需要选配不同的通讯模块。
输入输出具有短路断路保护和检测功能。
每个监控器都具有全球唯一识别码。
主备电源无缝切换,当主电源停电后,后备电源自动无延时启动。
利用网络可实现远程在线升级CPU程序及远程监控。
防火门监控器接收到消防控制信号(可以是有源信号也可以是无源信号)后将由CPU顺序控制左右两扇防火门的关闭。
防火门监控器有多种状态指示。
防火门监控器通过蜂鸣器和指示灯可以快速诊断和标识故障状态。
防火门监控器具有自检功能。
绿色环保设计,极宽的电压适应范围和高效的电压转换,防火门监控器自身功耗极低。
产品参数
1.       电源输入.交流市电220V或直流24V消防电源(可选)。
2.       消防信号输入1个。
3.       烟感信号输入1个。
4.       左右两个门的开启状态输入各一个。
5.       左右两个门的电磁门吸或联动闭门器各1个,输出电压24V直流,每路电流不小于200mA。
6.       常开和常闭干接点门状态输出各1路。
控制板接线说明
AC IN:交流电源输入。
-DC+:直流24v电源输入。如果提供消防专用24v电源,可以接在这里作为备份电源。
-FIRE+:消防信号输入。如果提供的是无源信号,需将J6跳针的1-2短路及3-4短路; 如果提供的是有源信号,需将J6跳针的2-3短路并注意输入极性一致。
GND S1 S2 S3:GND是输入信号的地线;S1和S2分别是左右门的门状态输入,可以通过软件指定为开门到位或关门到位状态,当前默认为开门到位状态,S3为烟感信号输入。
D9:电源指示灯。
D6:左侧门和右侧门的门状态指示灯。
-DOOR2+:输出控制端,顺序控制电磁门吸或电控闭门器的上电和断电。
-DOOR1+:输出控制端,顺序控制电磁门吸或电控闭门器的上电和断电。
-DC OUT+:为需要外接的警灯警笛提供直流电源供电。
NC1 NC2: 报警输出端.当报警发生时,报警继电器动作,干接点最大允许1A电流通过。
NC COM NO:门状态输出。

一个监控器好像只能监控一个防火门。如果有几个怎么办?
而且从说明上看就是控制器,不知道有没有一个控制多个控制器的监控器?
发表于 2014-4-28 13:32:21 | 显示全部楼层
防火门监控示意图
QQ图片20140428133401.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:37:27 | 显示全部楼层
回复 7# xudi123
监控器与图文显示装置连接可以实现。请问你这个防火门监控器不是在现场吗?规范要求设置在消控室。
发表于 2014-4-28 14:30:19 | 显示全部楼层
现在有成熟的防火门监控器吗?厂家样本上防火门控制器就叫监控器。
wangsx8210 发表于 2014-4-28 12:47



    确实,现在的厂家估计都还没消防的3C认证,所以瞎搞搞{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:38:03 | 显示全部楼层
回复 9# xudi1234
还是要感谢您,您的系统图可能是最合理的。但是规范不严谨,因为国家标准《防火门监控器》里明确说明:防火门监控器就是防火门控制器。而火规要求把防火门监控器设置在消控室,有点不大理解。合理的解释:要么现在已经有监控防火门控制器的监控装置;要么就是您的系统图所示,把防火门控制器的状态传送至图形显示装置。
发表于 2014-4-28 14:59:11 | 显示全部楼层
上图的防火门监控器就是防火门控制器,但是消控室用电脑控制这些控制器也是不行的,丁总说了不能用鼠标点点来控制,,其实要用联动控制盘来控制这些防火门控制器,并在显示装置上显示状态!理想的是消控室应该设置一个防火门控制盘+防火门监控器。
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:01:24 | 显示全部楼层
回复 11# xudi1234
赞同您的意见,也是困惑我的地方。
     
发表于 2014-4-28 18:33:19 | 显示全部楼层
丁总说6个月后就有产品了。。。
发表于 2014-7-14 17:15:31 | 显示全部楼层
6楼你表达错了吧,它是指防火门监控器所在的分区中任意一个探测器动作后就会动作。然而常开需要做监控器,而常闭仅需要做监视器即可....
发表于 2014-8-25 14:35:20 | 显示全部楼层
"防火门监控器“是产品标准里面系统主机的准确汉字名称。在防火门处安装的是系统终端监测或执行控制装置,不是监控器,或可称为防火门监控模块。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 感谢热心解答!

查看全部评分