账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34698|回复: 125

2014.1期“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”一文的缺陷

 火.. [复制链接]
发表于 2014-3-4 14:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”存在的缺陷

  缺陷之一是,“二次故障的定性分析”一节中,作者还是没有跳出规范的束缚,“则人身电击危险的可能性是存在的。”观点是错的。规范要求 R≤25/I△n,不说公式是否正确,按公式设计,从发生二次故障观点出发,已有很大的冗余量,只要不发生三次故障(RCD失效),RCD动作正常,是安全的。
发表于 2014-3-4 15:27:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 15:39:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 15:47:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 15:54:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:52:23 | 显示全部楼层
回3# 诚版:“人身电击危险的可能性”的所有风险,是完全基于RCD拒动这一前提的。

  如果这是唯一前提,那人身电击危险的可能性防范就简单多了,为了RCD可靠动作,用二只或三只串接使用就行了,二只或三只不可能在一个月测试周期内同时失效。
发表于 2014-3-5 15:07:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:52:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2014-3-6 09:54 编辑

“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”存在的缺陷之二是,还在用三相RCD。

  三相RCD作为接地电击保护是不可靠的,请看《建筑电气》2007.11期“关于乘余电流动作保护装置运行问题的探讨”一文。
  该文结论中有“仅在进线端安装一个4极30mA的RCD,作为防人身间接触电的保护措施是不可靠的,”30mA的RCD不可靠性存在,那100mA、300mA、500mA、......可靠吗?

  如果三相RCD作为接地电击保护不可靠,“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”文中数据能用吗?
     
发表于 2014-3-15 16:46:03 | 显示全部楼层
三相RCD,其实也是个冗余问题啊。
300mA->375mA,即使是400mA乘以30欧姆才12V,25V的一半都不到。
就算有同等的电流从N线返回也够安全了。
根据文章的计算方式,RA1不要比RB小就行了,实际也就是3.28欧姆PK4欧姆,相差无几。。。
     
发表于 2014-3-16 08:36:18 | 显示全部楼层


“为了RCD可靠动作,用二只或三只串接使用就行了,二只或三只不可能在一个月测试周期内同时失效。”
只要一个RCD有故障,整个线路都会没电,可靠性会高么?
老诚太坏了,以他的见识明知道就是不说。
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:23:18 | 显示全部楼层
回9# sccat:三相RCD,其实也是个冗余问题啊。

   如果路灯线路已运行十年以上,由于线路老化或受雷电冲击等等原因,使三相正常泄漏电流各为1A、1A、 ±1.07A,其合成泄漏电流为 ±0.07A=70mA,小于300mA三相RCD最小动作电流150mA和最大动作电流300mA,此时RCD不会动作,但正常泄漏电流在RAn=30Ω的路灯杆上存在危险电压,当人体接触电流达40mA时,三相RCD是不跳闸的,这时人会死的。
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:48:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2014-3-17 12:49 编辑

回8# 秋石 :只要一个RCD有故障,整个线路都会没电,可靠性会高么?

   RCD有故障,故障种类有几种?根据RCD测试按钮只测拒动故障,不测提前误动作故障,这个提前误动作故障几率大吗?关于RCD的可靠性问题是值得探讨的,但当然还有其它保护电器的可靠性问题也是值得探讨的。

   只要一个RCD有拒动故障,整个线路都会没电吗?
     
发表于 2014-3-17 12:49:30 | 显示全部楼层
回复 11#
正常泄漏电流在RAn=30Ω的路灯杆上存在危险电压
入门者


多大?
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:02:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2014-3-17 13:07 编辑

回9# sccat:正常泄漏电流在RAn=30Ω的路灯杆上存在危险电压  多大?

   只要不跳闸,可以看作在正常运行,其泄漏电流可看作正常泄漏电流,如果对正常二字有异议,那去掉它来理解。

   多大? 超过30 V。
     
发表于 2014-3-17 13:09:04 | 显示全部楼层
回复 14#
超过30 V。 入门者


用1A算的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则