账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7453|回复: 8

[求助] 请问箱变环网柜中的进线负荷开关要不要具备低气压分合闸闭锁功能?

[复制链接]
发表于 2014-2-25 16:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱变10kV环网柜中的进线负荷开关与熔断器相连,该负荷开关要不要具备低气压分合闸闭锁功能?考虑空间配置及柜体结构等方面能否实现?
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:14:35 | 显示全部楼层
有人知道吗?请指点以下!
 楼主| 发表于 2014-2-28 08:37:19 | 显示全部楼层
高手们,有知道的吗?又沉下去了!
发表于 2014-2-28 08:46:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-1 08:42:46 | 显示全部楼层
请教老诚,你这么说依据在哪儿呢?有规范吗?
发表于 2014-3-1 09:54:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-1 09:59:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-1-18 13:30:56 | 显示全部楼层
负荷开关+熔断器SF6组合电器柜具有低气压报警功能,以FBX柜为例,气箱内正常气压为1.3bar,如果发生泄漏到一定程度就会报警。
6.jpg
发表于 2016-6-1 16:36:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 小感哥 于 2016-6-1 16:39 编辑

功能上需要闭锁,原因是如果SF6气压低于开关设备的最低功能压力,会发生开断失败故障,严重可能会导致内部燃弧故障。
可以通过电气闭锁实现,闭锁动作由带干接点的气压表或密度表触发,串入开关的电动合闸或分闸回路实现联锁功能。
现场手动操作前首先必须检查气压表的显示的设备状态,按规程操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则