账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7570|回复: 13

2013,12期《农村民居防雷滚球半径合理探析》几个问题

[复制链接]
     
发表于 2014-2-17 09:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、        第2节,从第三类的“0.05次/a”一下子降到“0.013次/a”,依据何在?为什么是“0.013次/a”,而不是别的数值?可以看看GB50057-2010防雷规范3.0.4条文说明中的分析和比较是怎么做的。
2、        “农村的雷击伤亡人数占全部的85%以上,室内伤亡人数占全部人数的30%”是否应该先调查农村建筑的特点,是自建,还是有设计图纸?是钢筋混凝土结构还是砖混结构?基础形式怎样?农村民居的设计和建设不规范,如何设计防雷,如何建设?
3、        “华南、华东、西南”三大地区雷灾分别占40%、23%、11%,“西北”仅2%,是地域雷暴日还是人口密度的原因?是否已排除人口密度的因素?
4、        第3.3节,22.2kA的概率达到75%,为什么就基本满足农村民居的防雷要求?22.2kA的量值能造成怎样的危害,75%是什么概念?剩下的25%怎么办?造成成本的增加是否考虑了?防雷最终考虑的还是成本问题,否则,都可以按第一类了,多么安全。
5、        第3.5节,“滚球半斤60m还是75m,防雷做法上没有区别”
既然做法上没有区别,提出75m滚球半径的意义何在?纵观国内、国际所有防雷规范,防雷分类总会伴随着相应的防雷措施。否则,单纯提出滚球半径和增加防雷分类没有任何意义。
6、        第4节,一、未能证明75m滚球半径的合理性;二、农村民居仍然采用60m的滚球半径;三、“纬度45度以内的地区可以参考使用滚球半径75m”给出75m,没有特殊的措施,怎么做?按二类还是三类的措施做?

其实,文章说了半天,最有用的也就是“0.013次/a”,而且,还没有论证其合理性。《农村民居雷电防护工程技术规范》如果如本文所提的内容那样通过,有些不可思议。中国特色,先立项,编出来再说,有问题慢慢改。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 评点专业。

查看全部评分

发表于 2014-2-17 10:41:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-17 20:10:19 | 显示全部楼层
老诚,多学学楼主的评点。
发表于 2014-2-18 08:42:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-18 08:55:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-18 08:55:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-18 09:17:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-18 09:22:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 10:05:38 | 显示全部楼层
正确的不需要你来评论。别浪费大家的时间,只有错误的观点,而且,这个错误你如果不指正出来,别人可能无法指正。这时,才需要你指正出来。
治学以诚 发表于 2014-2-18 09:22


看来,老诚确实属于手电筒。。。。。。

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
我就是认为游泳池的规定完全错了。
请你先讲一下:游泳池的规定为什么没错?
治学以诚 发表于 2014-2-15 11:40


老诚发现我国“游泳池的规定完全错了”,自己不指正出来(别人可能无法指正),却要尺短指出“游泳池的规定为什么没错”(浪费大家的时间)。
发表于 2014-2-18 10:23:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 10:59:27 | 显示全部楼层
脸皮不要这么厚,那是质疑你的学术能力,怀疑你在说谎,你有什么能力判定规范是对是错?
治学以诚 发表于 2014-2-18 10:23


好奇怪!

我就是认为游泳池的规定完全错了。
请你先讲一下:游泳池的规定为什么没错?
治学以诚 发表于 2014-2-15 11:40


是老诚你自己说“游泳池的规定完全错了”,不是尺短说的。
老诚还没睡醒?
     
发表于 2014-2-18 11:07:01 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-27797-1-1.html
既然已经出现无数例路灯电击死人的事件。既然已经出现无数例游泳池电击死人的事件。
这内中的电气理论是必 ...
治学以诚 发表于 2014-2-14 08:59


没栽赃老诚吧?
     
发表于 2014-2-26 13:25:25 | 显示全部楼层
脸皮不要这么厚,那是质疑你的学术能力,怀疑你在说谎,你有什么能力判定规范是对是错?
治学以诚 发表于 2014-2-18 10:23

你有什么能力判定规范是对是错?
这个帖子呢?
“强制性条文的权威是不容挑战的,强制性条文编写组的崇高荣誉是值得崇拜的。”这话我是受不了。
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
     
发表于 2017-6-7 13:03:43 | 显示全部楼层
确实不够严谨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则