账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3748|回复: 1

2013,12期《常见电气二次控制爱原理图设计思路》几个问题

[复制链接]
     
发表于 2014-2-11 10:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2013,12期有几篇文章思路比较特别,也学到了不少知识,但是不约而同都存在一些问题。比如《常见电气二次控制原理图设计思路》此类的文章不多见,但是行文组织方式可能有些问题,造成文章篇幅较大,小问题也不少。还不如就二次控制图中出现的关键问题做专门讨论,针对性更强,读者读起来可能更有兴趣。
以下对文章提出几处疑问,欢迎讨论。
1、        二次图中几乎所有开关的动触点不当地画到了L导体;
2、        较多常闭、常开触点动作方向画法不标准;
3、        图3电动阀的控制错误,应注意电动阀不是电磁阀;
4、        图7的旁路全压运行画法错误,二次图中3QAC2接触器本身被旁路,其端电压不足以启动接触器;
5、        图8二次控制图有多处错误;
6、        图1主回路开关整定理由不充分;
7、        图1、图2控制图中“消防应急强起”和“应急停风机”方式和“消防自动控制”几乎没有区别,标准图集无此画法;
8、        1.2节 双速风机控制原理为“低速运行时风机为星行接线,。。。,在消防状态下为三角形接线”说法有误;
9、        1.9节 要求设置220/24V控制变压器为中间继电器供电,但是,与图9不符。
10、        1.10节 “消防控制是直流24V信号,BA控制是交流24V信号。”
这要看消防联动触点是有源还是无源,如果是有源信号,不需要控制变压器,消防系统提供直流24V电源。如果是无源信号,需要设置220/24V控制变压器为中间继电器供电,消防模块的直流24V触点接入交流24V也没有问题

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 尖锐但对症。

查看全部评分

     
发表于 2014-2-12 14:26:13 | 显示全部楼层
楼主的宝贵意见都可以单独成文章了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则