账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5618|回复: 11

[求助] 关于变电所内低压系统的接地型式?

[复制链接]
     
发表于 2013-8-1 20:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂区的变电所,给其他所有车间供电,里面有高低压柜及变压器。

审图的提出应该说明变电所低压系统的接地型式,对变电所而言,这个如何说呢?

对于下面的车间,可以说采用TN-S、TN-C-S,可对这个变电所本身,应该怎么说呢?

现在的一点接地,对变电所又怎样说呢?
     
 楼主| 发表于 2013-8-1 20:32:56 | 显示全部楼层
麻烦各位大师,尤其是审图大师们给开个药方,谢谢了。
     
发表于 2013-8-1 21:02:34 | 显示全部楼层
中国大陆的变电所内部一般是TN-C
     
发表于 2013-8-1 21:40:26 | 显示全部楼层
先声明一下(特别是说给老诚大师听的):
尺短是笨人不是大师,尤其不是审图大师。
但是,给个意见,还是够胆的——

中国大陆的变电所内部一般是TN-S系统;
变电所给其他建筑物供电。可能采用TN-C-S、TN-S、TT等系统。

老诚大师愿意发表意见,可以过来说上两句。
     
发表于 2013-8-1 21:41:37 | 显示全部楼层
矿井地区的IT系统,另论。
     
发表于 2013-8-1 22:08:56 | 显示全部楼层


对变电所而言,比如所用电 ——
“共地”(常见)—— TN-S 系统;
“分地”(少见)——  TT 系统!
     
发表于 2013-8-1 22:52:54 | 显示全部楼层
……可对这个变电所本身,应该怎么说呢?

jychen1 发表于 2013-8-1 20:31


中国大陆的“变电所内部”分两部分:
1、“变电所内部”的用电设备供配电系统——所用电系统;
2、变电所内部的低压总柜(PC柜)供配电系统。

1# jychen1 想问哪个问题?{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2013-8-2 06:25:30 | 显示全部楼层
第2个问题。谢谢了 。
发表于 2013-8-2 09:34:15 | 显示全部楼层
是不是楼主理解错了,审图是应该是指“低压系统的接地型式”,并不见得是针对变电所内部供电。因为在说明中这个要写清楚的。
     
 楼主| 发表于 2013-8-3 19:17:45 | 显示全部楼层
2、变电所内部的低压总柜(PC柜)供配电系统。

应该是什么接地型式?
     
发表于 2013-8-3 22:41:57 | 显示全部楼层
得看你的“地”怎么个接法。
     
发表于 2016-5-22 10:15:33 | 显示全部楼层
变电所内部,TN-S系统。
其设备外壳的接地,和变压器中性点的接地,是同一接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则