账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9636|回复: 6

[问题探讨] 柴油发电机房是否需要抬高呢?

[复制链接]
     
发表于 2013-7-17 10:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
该项目地下室只有一层,柴油发电机房设置在地下室,考虑到防水淹的角度,柴油发电机房是否需要抬高呢?规范上是否有相关依据呢?求各位大大指导。
     
发表于 2013-7-17 11:39:21 | 显示全部楼层
发电机有安装基础,如果仅有发电机做后砌门槛,发电机房有大量配电柜抬抬,发电机尺寸一般都不大,除了避让风管,净高都是够的
发表于 2013-7-17 14:05:43 | 显示全部楼层
市电更为重要,变配电室建议抬高,柴发有条件可抬高,没条件,不抬高也没什么。
发表于 2013-7-17 14:07:57 | 显示全部楼层
国标图集,柴油发电机安装。抬高了300。没有规范要求。只要考虑防水措施。
     
发表于 2013-7-17 17:58:58 | 显示全部楼层
没必要。
本身有个基础,发电机还有地盘高度。
     
发表于 2013-7-17 17:59:04 | 显示全部楼层
没必要。
本身有个基础,发电机还有地盘高度。
发表于 2013-7-17 20:35:15 | 显示全部楼层
正确答案是:

有落地柜子时抬高,同变配电室;貌似是不小于50mm,300忒高了,控制在一个踏步高度(150?)就差不多了

无落地柜时随便,建筑爱咋做咋做;但是基础做不做随便,N多年不做发电机的基础了,以前还照书上画基础、隔油沟(槽)、吊钩什么的,别人都不画,审图的也不提,我也不画了NND
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则