账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12162|回复: 16

[求助] 请问路灯配电系统的要求

[复制链接]
发表于 2013-7-9 06:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、请问路灯配电用TT多还是TN-S系统好。
2、如果用TT的话首端用4p的RCD,这样会一个路灯故障就一条路都暗了
3、TT,路灯单独接地的电阻要求是多大?小于10,还是公式?
4、可不可以TNS,路灯处重复接地,首端RCD?
发表于 2013-7-9 07:52:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-9 07:52:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-9 07:55:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-9 07:56:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-9 10:45:43 | 显示全部楼层


谢谢诚版,那采用TT系统,对施工这个接地电阻没有量化要求吗?如果按公式施工应该不现实吧,所以是不是只要标明RCD的动作电流就行了,对接地电阻不需要具体说明?
发表于 2013-7-9 10:55:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-9 11:05:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-9 11:44:59 | 显示全部楼层
学习了!~~~~~
     
发表于 2013-7-9 13:20:23 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚


    诚版息怒。。

请教个问题。路灯采用TN-S系统然后,首段使用RCD ,这个RCD整定到多少呢??30mA?300mA?500mA?首段加RCD的目的是什么呢??防止漏电是漏电电流对人体的伤害? 但是如果整定到30mA,那会不会发生过度灵敏的情况1千多米的配电线路,漏电电流应该不至30mA.(这个数据具体多少,我也不清楚).但是整定到300mA或者500mA时,万一漏电了比如100mA RCD没有动作。这个是不是有安全隐患??

请诚版明示!谢谢!!
发表于 2013-7-9 19:40:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-9 19:48:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-10 16:30:56 | 显示全部楼层
回复 12# 治学以诚


    TN-C-S或者TN-S系统,变电所内部中线点跟设备外壳可导电部分一般是共用接地的,一旦高压侧出现接地故障,这个故障电流很大,那PE线或PEN线以及设备外壳不就会出现很高电电压了么(串入高电位),由于室内做了总等电位,电压升到同一水平,不存在电击危险,但是室外路灯不重复接地(相当于局部TT系统),那还是会存在很高的接触电压。
发表于 2013-7-10 17:33:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-10 17:37:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则