账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6871|回复: 1

[求助] 多个防火分区共用一路报警总线?

[复制链接]
     
发表于 2013-7-5 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多个防火分区共用一路报警总线?
看到有些图纸多个防火分区共用一路报警总线,特别是高层住宅楼消防系统,由于各层消防报警点不多,就好几层当做一个防火分区来处理,这样可以??
     
发表于 2013-7-5 13:36:33 | 显示全部楼层
当然可以。但是你后半句话有问题。多个防火分区虽然可以一路报警总线,但各个烟感的地址编码不同,还是要区分防火分区的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则