[求助] 独立避雷针独立接地的方法

[复制链接]
     
发表于 2013-7-4 11:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的  见图。
但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?

大家说说我的做法 很诡异吗?? 2.gif
     
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:47:16 | 显示全部楼层
然后我问了业主怎么做 ,业主刚刚给了这 见图: 4.gif
     
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:48:57 | 显示全部楼层
这种做法源自于 西南电力设计院
发表于 2013-7-4 11:49:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-4 11:49:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-4 21:30:08 | 显示全部楼层
学习一下。谢谢
发表于 2013-7-5 08:42:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:40:17 | 显示全部楼层
回复 7# 治学以诚


    谢谢诚版的热心回复。但是,在大陆,规范还是要执行的。
     
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:39:31 | 显示全部楼层
沉得好快  捞一下!!
发表于 2013-7-6 11:19:20 | 显示全部楼层
独立避雷针冲击接地电阻要求不大于10欧姆吧,工业上避雷针接地极基本都是那么做的(第二种)
     
 楼主| 发表于 2013-7-6 13:59:24 | 显示全部楼层
回复 10# 中国孟


  有具体的规定吗?
发表于 2013-7-7 18:34:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-7 18:45:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:27:13 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚


    谢谢诚版回复。第二种做法的具体做法我问了西南院的设计师他的回复如下:
1、垂直接地体的间距不小于其长度的两倍,接地体与建筑物的间距不小于1.5m,接地体埋深0.8m。
2、独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。独立的集中接地装置与接地网的地中距离不得小于3m,否则应采用沥青或沥青混凝土作为绝缘隔离层。若采用绝缘隔离层都无法满足要求时,可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出、入口等的距离应大于3m,否则应采取均压措施,或铺设卵石和沥青混凝土地面。
     
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:28:57 | 显示全部楼层
回复 12# 治学以诚


    手册中好像也没有第二种做法。都是我的那种做法。一字排列!