账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30608|回复: 12

[问题探讨] T接箱 和 绝缘穿刺夹 是什么关系呢?

[复制链接]
     
发表于 2013-7-4 09:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、T接箱 和 绝缘穿刺夹 是什么关系呢?这两个一直没搞的太清楚,绝缘穿刺夹是T接箱的一种做法么?
2、T接箱的使用范围是否有什么限制呢?昨天新公司的一个同事看我的图,说T接箱引出的电缆不能超过3米,说是规范规定,不知规范中是否有此依据,求各位大大指点,先谢过鸟
     
发表于 2013-7-4 10:56:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-7-4 11:27 编辑

回复 1# cwzfirst

1、T接箱 和 绝缘穿刺夹 是什么关系呢?这两个一直没搞的太清楚,绝缘穿刺夹是T接箱的一种做法么?

T接箱、绝缘穿刺夹均是干线电缆T接出支线电缆的一种方式。不同的是T接箱内采用T接端子引出分支电缆,穿刺线夹则直接刺穿干线电缆绝缘层引出分支电缆。


电缆T接端子、T接端子箱
调整大小 JXT1系列电缆T接端子.jpg 调整大小 T接端子图片.jpg T接箱图片.jpg

绝缘穿刺线夹
调整大小 穿刺线夹图片.jpg

2、T接箱的使用范围是否有什么限制呢?昨天新公司的一个同事看我的图,说T接箱引出的电缆不能超过3米,说是规范规定,不知规范中是否有此依据

一般T接干线电缆截面大于分支电缆截面,T接点处发生线缆截面减小,却未在线缆截面减小处设置短路保护、过负荷保护电器。此种情况下,应符合《低压配电设计规范》GB50054-2011-6.2.5.1、6.3.4.1的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:33:20 | 显示全部楼层
回复 2# yangyang7201


    灰常感谢,如果超过三米 要加断路器的话,断路器装在哪个位置呢?我
     
发表于 2013-7-4 12:12:45 | 显示全部楼层
回复 3# cwzfirst

保护电器应该装在“回路导体载流量减小处”
     
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:42:26 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


    看您上面的图片 哪个箱子好小,装的下不?
     
发表于 2013-7-5 13:46:36 | 显示全部楼层
楼主说的T接箱是过去老式的做法。新式做法就是Yang老兄发的这个t接端子。它可以放在桥架里,也可以放在桥架外。施工方便。另外,楼主说的三米的问题。是大家曾经讨论过得。我长话短说吧,电缆三米,变径加开关,除非不变径。要看大图片,找度娘,关键字T接端子。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-7-5 16:15:24 | 显示全部楼层
就这楼主问题问下,照明回路干线引出分支回路的做法应该算T接吧,且分支电线规格一般会变小,那这种情况也得要求分支回路电线不超过3m吗?
     
发表于 2013-7-5 21:41:13 | 显示全部楼层
回复 7# daxia4000


    问的不太明白。照明干线的分支回路变小?哪的支线?每层的?
     
发表于 2013-7-8 15:12:21 | 显示全部楼层
就是一路照明干线敷设路径中引到各个灯具的分支线路啊,估计我这表述有点问题哈{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:30:18 | 显示全部楼层
回复 6# yjgabc
灰常感谢 大大的指导
     
发表于 2013-7-8 20:41:10 | 显示全部楼层
回复 9# daxia4000


    基本不变径,最多2.5变1.5的。也没超三米,没事。
     
发表于 2014-12-8 14:30:31 | 显示全部楼层
灰常感谢 大大的指导
发表于 2014-12-8 15:14:30 | 显示全部楼层
我们这边穿刺线夹不让用,楼主注意
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则