账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6117|回复: 4

[求助] 一个一级负荷供电的问题

[复制链接]
     
发表于 2013-6-28 10:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 8wy7843 于 2013-6-28 15:29 编辑

一个建筑物有一级负荷(有消防和普通一级负荷)和三级负荷,三级负荷恰巧属于季节性负荷(空调)。如果经过计算:一级负荷大概需要630KVA  空调需要400KVA  



根据甲方最新提供的信息是这样的:
这个是改造工程,以前的方案是2台变压器630KVA互为备用。
现在供电局给2路10KV,但是不让这2路10KV同时运行,说平时设个主供 :一级负荷主+消防负荷主+三级负荷
再设个备供:一级负荷备+消防负荷备。



这样能行吗?如果T1(主供)没电了,转到T2备用变压器,T2停机到转为运行,需要多长时间呢
发表于 2013-6-28 11:31:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-28 11:34 编辑

A变停电时,30s/20s内你能自动投入B变可以的吧。(参考发电机)

不过不建议停变,可以把一部分次要负荷匀给B变,

建议咨询一下当地消防局图审,以他们的意见为准。
     
发表于 2013-6-28 11:36:23 | 显示全部楼层
一级负荷两路电源都是热备用的,两台变压器供一级负荷自然就不能停了,否则如何保证电源转换时间满足要求
     
发表于 2013-6-28 15:44:47 | 显示全部楼层
恩,支持楼上观点
发表于 2014-12-5 15:12:27 | 显示全部楼层
三级负荷断路器设失压脱扣器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则