账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7747|回复: 9

[电气资讯] 吉林禽业公司大火是电气火灾

[复制链接]
发表于 2013-6-21 22:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新华网北京6月21日电(记者朱立毅、陈炜伟)记者21日从国务院吉林省长春市宝源丰禽业有限公司“6·3”特别重大火灾事故调查组获悉,该事故直接原因已初步查明:该公司厂房一车间女更衣室西面和毗连的二车间配电室的上部电气线路短路,引燃周围可燃物,火势蔓延和燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸,大量氨气泄露,介入了燃烧。

国务院事故调查组成立以来,聘请了消防、制冷系统、冷库设计、化工、爆炸、材料、火灾、压力容器、建筑和电气等20余名国内权威专家组成专家组,深入开展了现场勘查、检验检测、调查取证、综合分析和专家论证等一系列工作。

同时,事故调查组委托公安部天津物证鉴定中心对起火建筑使用的保温材料进行了检验鉴定;委托公安部沈阳物证鉴定中心对电气线路和熔珠进行了检验鉴定;委托公安部物证鉴定中心对遇难者遗体进行了检验;委托中国特种设备检测研究院对液氨管线破口、阀门和氨循环泵进行检验鉴定。与事故调查相关的部分物证鉴定和模拟试验以及进一步的分析研究仍在进行中。目前,调查组正在对管理原因及相关责任展开深入调查。

据专家介绍,所谓“物理爆炸”,即管内温度升高后,液氨汽化膨胀形成高压,导致相关设备与管道发生的爆炸。所谓“熔珠”,即电气线路短路后瞬间产生大电流,导致金属被烧熔经冷却后形成的游离的金属圆珠,是认定电气火灾的有力物证。

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2013-6-21 22:48:19 | 显示全部楼层
我估计是照明线上的短路.照明线是吊顶里走的,吊顶是可燃的
     
发表于 2013-6-21 23:02:30 | 显示全部楼层
老诚请分析一下,这是TN还是TT系统,短路为啥没跳闸。到底发生了什么?
发表于 2013-6-22 08:17:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 08:26:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-22 08:29:44 | 显示全部楼层
非金属性的单相接地故障可能性最大
发表于 2013-6-22 08:36:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 08:38:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-22 09:51:36 | 显示全部楼层
该公司厂房一车间女更衣室西面和毗连的二车间配电室的上部电气线路短路,引燃周围可燃物

是三相短路、二相短路、单相接地故障?

如果是三相、二相短路,那么短路电流很大,断路器应该会动作,这在设计中应该能满足。

如果是单相接地故障,那么还是电弧型的,如果不是RCD,而是断路器的话,瞬时脱扣整定不准的话,那这个短路电流会一直存在,有引燃周围可燃物的可能。(线路周围有什么可燃物?)

如果是L和N之间电弧型短路,RCD不会动作,断路器也可能不会动作,目前好像没有解决的办法。

看来以后都要做防火漏电保护系统了(不是断路器加漏电,是用厂家设计的产品),这可以预防以上各种情况么?
发表于 2013-6-24 09:27:44 | 显示全部楼层
要看详细的事故调查报告
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则