账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6680|回复: 1

[电气资讯] 桥架安装施工细部做法(非原创)

[复制链接]
     
发表于 2013-6-13 23:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

桥架:跨接表识,弯曲度一致




                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图








桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;


跨接线压线处细部做法,如下:



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图




注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线


螺栓的个数;压接位置,如下:


                               
登录/注册后可看大图


破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫,如下:


                               
登录/注册后可看大图


错误的压接,顺序不对,如下:


                               
登录/注册后可看大图


重要房间桥架的接地,如下:


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


桥架 母线防火泥封堵


                               
登录/注册后可看大图


电井内桥架接地及表识,如下:


                               
登录/注册后可看大图


桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
桥架内部要加设防火封堵或加设防火包
钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
注意转弯处支架的设置

配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致,如下:


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



三通变径使用合理,如下:


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图





桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩,如下:


                               
登录/注册后可看大图


桥架提早做在上,如下:



                               
登录/注册后可看大图



漂亮的桥架支墩,如下:


                               
登录/注册后可看大图


强调点:


梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起。

发表于 2013-6-14 09:15:04 | 显示全部楼层
资料很好,谢谢提供。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则