账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5457|回复: 1

[问题探讨] 求指点,线槽和桥架的区别是什么?具体规范是怎么规定的?

[复制链接]
发表于 2013-6-13 16:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求指点,线槽和桥架的区别是什么?具体规范是怎么规定的?大致的区别都明白,就是没找到依据,烦请各位大师指点一二。
发表于 2013-6-14 16:20:03 | 显示全部楼层
回复 1# 382850336


GB/T 19215  电气安装用电缆槽管系统(MOD,IEC 61084)
GB/T 20041.1  电气安装用导管系统(IDT, IEC 61386)
GB/T 21762  电缆管理 电缆托盘系统和电缆梯架系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则