账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21613|回复: 18

[求助] 一路市电+UPS算不算双重电源?

[复制链接]
     
发表于 2013-6-8 17:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一路市电+UPS算不算双重电源?

回答者请提供依据,谢谢

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 如此一问,有何隐情?

查看全部评分

     
发表于 2013-6-8 18:02:27 | 显示全部楼层
算!
GB 50052-2009《供配电系统设计规范》
2.0.2 双重电源d u p Iic a te s u p p 1y
一个负荷的电源是由两个电路提供的, 这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。
     
发表于 2013-6-8 18:06:51 | 显示全部楼层
3.0.4 下列电源可作为应急电源:
1 独立于正常电源的发电机组。
2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3 蓄电池。
4 干电池。

UPS 都能作为应急电源用了,为何不能成为“双重电源”两个电路提供的电源之其中一个呢?
     
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:00:58 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    有业主提出一级负荷的消防安保中心设置UPS则不需设置双电源切换了,一路市电+UPS即可。
可以同意?
     
发表于 2013-6-9 10:05:20 | 显示全部楼层


完全没有两路电源条件?消防安保备电保障时间要求多少?
     
发表于 2013-6-9 10:11:07 | 显示全部楼层
《民规》14.9.6  电源设计应符合下列规定:
       1 监控中心应设置专用配电箱,由专用线路直接供电,并宜采用双路电源末端自投方式,主电源容量不应小于系统额定功率的1.5倍。
     
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:15:06 | 显示全部楼层
回复 5# rainmen_73

后期改造,省钱的目的
     
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:16:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-6-9 12:14 编辑

回复 6# hbsjzsjy

一路市电+UPS算不算双路电源末端自投?

按尺总的解释应该算双路电源(双重电源都算了),
末端自投--UPS应该算毫秒级的
     
发表于 2013-6-9 10:26:22 | 显示全部楼层
回复 7# sgf2002
那关键就是UPS电池的配置容量了,配多了不如上发电机
     
发表于 2013-6-9 11:02:48 | 显示全部楼层
个人理解民规14.9.6第一款指的是两路交流电源的情况,如本项目仅有一路市电,业主提出一级负荷的消防安保中心设置UPS采用一路市电+UPS完全满足规范要求。
     
发表于 2013-6-9 11:19:23 | 显示全部楼层
    有业主提出一级负荷的消防安保中心设置UPS则不需设置双电源切换了,一路市电+UPS即可。
可以同意?
sgf2002 发表于 2013-6-9 10:00


消防安保中心设置UPS,是必备的。

(1)  具备一级负荷的供电条件,是由“‘市电+市电’(双重电源)+UPS”构成对消防安保中心的供电;
(2) 不具备“市电+市电”(双重电源),此建筑工程的消防用电负荷,是如何供电的?
(3)单论“一路市电+UPS”是否满足“双重电源”,答案是肯定的;但是5# rainmen_73 说的
“完全没有两路电源条件?消防安保备电保障时间要求多少?”rainmen_73 发表于 2013-6-9 10:05
非常重要,必须关注这个问题。
     
发表于 2013-6-9 11:26:57 | 显示全部楼层
消防安保中心设置UPS,其目的为了防止突然断电造成某些装置不能正常工作,对于UPS的持续供电时间,规范只要求不小于10min,远远不能胜任建筑工程不同场所的火灾延续时间要求,必须作特别处理,且不合适。
发表于 2013-6-9 20:39:15 | 显示全部楼层
能不能认为是特重负荷。广义的说,一级负荷的前两个个判据都占了,重要单位::建筑的话三个全占。(断电将造成人身伤害、将造成重大经济损失--着火烧死人算不算重大经济损失、将影响重要单位工作)
特重负荷的四个判据它也至少占了三个--人亡、损重大设备、爆炸重大和火灾、不允许断电的重要场所。



特重负荷用一路市电+UPS,   

  ------   想问你还你敢不敢----像我这样得胆儿-----大


算不算双重电源,你把他变成伪命题,不跟他叨叨这个
     
发表于 2016-8-17 16:44:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-6-8 18:06
3.0.4 下列电源可作为应急电源:
1 独立于正常电源的发电机组。
2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈 ...

现有设计图纸说明提出按供电咨询意见,“由110kV##变引来2路独立10kV电源”,李总认为满足规范要求的双重电源吗
     
发表于 2016-8-17 17:16:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-8-17 16:44
现有设计图纸说明提出按供电咨询意见,“由110kV##变引来2路独立10kV电源”,李总认为满足规范要求的双重 ...

前提条件不明,不能判断是非。

110kV##变引来2路独立10kV电源——

如果此“110kV##变”内具备提供双重电源的两个独立电源,“引来2路独立10kV电源(2路独立10kV的配电回路)”,可做到满足规范的“双重电源”要求。
如果此“110kV##变”内不具备提供双重电源的两个独立电源,“引来2路独立10kV电源(2路独立10kV的配电回路)”实际却不是两个独立的供电电源,不满足规范的“双重电源”要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则