账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7310|回复: 4

[问题探讨] 商店照明如何配电

[复制链接]
     
发表于 2013-6-4 14:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大型商店营业厅照明为一级,10%备用照明-非消防照明,是用10%灯具自带蓄电池吗?是的话应该采用多少分钟?
发表于 2013-6-4 15:11:57 | 显示全部楼层
不是大型商店营业厅的照明为一级,而是大型商场及超市营业厅的备用照明用电是一级。差别非常大,不可不察。
理论上这个备用照明可采用自带蓄电池,但备用时间在规范上仅有对设备房照明的规定,没有对商业照明的规定,也就是说就算设计成1分钟,规范都不能判错。
实际设计中建设方考虑停电几个小时情况下的商场正常营业,会要求大型商场备用照明采用发电机组供电。同时考虑市电停电瞬间可能造成群体慌乱情况,会要求备用照明自带蓄电池。保证在发电机启动前的几十秒内有照明,不至于引发恐慌。所以这样的蓄电池30分钟(好像是带蓄电池灯的生产标准最低要求)足以。当然这样的备用照明是三电源设计(估计有大虾会大力批判,呵呵)。
顺便问问,你说的10%是哪里的规定?
     
 楼主| 发表于 2013-6-4 17:17:58 | 显示全部楼层
10%是照明规范,营业厅的照明为一级是商店规范规定的,备用照明用电是一级是民用规范规定的
     
发表于 2013-6-17 09:24:46 | 显示全部楼层
老版民规里大型商店营业厅的照明也为一级,新版民规做了修改,只规定备用照明用电为一级。商店规范一直未出新版,个人认为可依据新版民规大型商场备用照明为一级
发表于 2013-6-23 15:01:43 | 显示全部楼层
是不是混淆了消防备用照明和非消防备用照明的概念。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则